迷你分裂,管道盒式磁带在爬行vs. 3 clg。cassttes
我只是破土在一个规格的房子建造,这将是我的第一个项目使用一个迷你分裂系统的热量。
故障:总共1600 s.f.,楼下约115人,楼上约450人。
气候区3(加州沿海),Zehnder ERV也将安装。
我现在的计划是在楼上放一盒带管道的磁带,在我的爬行空间放一盒。楼上的那个对我的计划很有效但我要质疑的是我手下的那个。由于单位的大小,我将需要挖掘一个更深的爬行区域,在项目的中间成为一个5英尺深的地下室。我担心的是额外挖掘和挡土墙的成本,以及由于山坡的坡度,该地区可能出现的水问题,缺乏活力和该地区持续存在的地下水。
目前的计划是采用三菱PEFY-P27,在爬行空间中为2间卧室和主要生活区提供管道式磁带。房子周围的坡度是这样的,我想避免有一个外部入口的爬行空间,以便更好地保持爬行条件。我也会在这个空间里安装我的主ERV管道。
我所质疑的是,放置3或4个较小的天花板安装盒式磁带是否会是一个更好的选择,而不是管道磁带?我担心它们在卧室里可能太吵,或者在人们坐的地方吹得太厉害?
机械表附和透视视图。
GBA细节图书馆
收集一千建筑细节组织的气候和房子部分
搜索和下载施工细节
回复
艾伦,
你的计划与管道磁带是正确的一个舒适。
看看你的计划,把主楼盒式磁带放在休息室的天花板上可能会更简单。入口可以直接穿过墙壁到楼梯(节省管道),并轻松地为卧室和浴室提供食物,在天花板上只有非常小的隔板。如果你不想要舱壁,你可以用2x6墙的浴室/壁橱,并运行管道在他们。
给起居室和厨房提供食物仍然需要通过爬行空间,由于是间接运行的,这些爬行空间必须大大扩大,但比挖掘一个迷你地下室要简单。
我的0.02美元。