寻求帮助,我的迷你分裂

我做了一个手册J,我不知道我是否做对了,请见附件。
总热负荷27000 BTU冷负荷14000BTU
我无法在J手册中添加我房子的所有细节
区6爱荷华州
我们有R12拉链面板R21开放式细胞在墙壁上总共R33
r60大教堂天花板
R12在板下
没有吹风机门测试,但我已经做了我最好的,很清楚一个紧凑的房子的好处。

这是一个2层的家

一级:2档车库和杂物间900Sf总热量BTU 11900
车库负荷热量10,100BTU 264 CFM
效用热1800Btu 19CFM

二层:生活区总热量BTU 15000
主/厨房7800Btu 194 CFM
卧室2400Btu 61 CFM
浴1600 btu 33 cfm
楼梯井通往主生活区3200BTU68CFM

引用了大金36k Btu迷你分裂,一个18k头给车库,一个18k管道单元在楼上

我觉得我可以用24k英热单位,楼上有15k单位,楼下有12k单位

现在我在楼下和楼上使用17k bth电加热器,它保持它非常温暖,“尽管现在室外温度是20华氏度”,我觉得这是给我的手册J报告的怀疑。

欢迎任何帮助

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#1

    计算机科学,

    我要给你的帖子加薪。