浆纱迷你分体空调处理程序楼上卧室
大家好-这个网站已经是一个伟大的资源,我已经尽力做好我的家庭作业,我可以发布之前。我想在楼上三间难以保持温度控制的卧室里安装迷你分离式单元。我使用了CoolCalc网站来做逐个房间和块负荷手册j。对于逐个房间,我使用了两个标准:松动和基于鼓风机门测试计算的ELA。
我有两个HVAC公司引用我是一个三菱迷你分裂系统。公司#1均引用24K冷凝器单元和30K冷凝器单元。24K单元的各个壁尺寸为30K单元为15K / 6K / 6K和18K / 9K / 9K。
公司#2仅引用30K冷凝器单元。30K单元的各个壁尺寸为12K / 9K / 9K。
*********
当前HVAC系统:特灵XL 1141型号#:2TTX4042B1000AA [14 SEER]
BTU: 42,000或3.5吨
型号:TUX100C948D3;输入100000 BTUH
容量BTUH(ICS)93000
*********
快速背景 - 我住在堪萨斯州的一座建于1933年粉刷壁板两个故事的英国都铎风格的房子,2×4框架与墙壁零绝缘。这是一种屋漏(其中我的工作)。卧室都在楼上。大南面向壁,其中两间卧室的位置。大师BR位于北侧。
去年夏天,我有阁楼喷雾泡沫这有助于使来自〜温度三角洲(楼上楼下VS)5-7度至约2-3度。因此,这就不一样了,但是$ 5,000我希望更多的舒适性控制。他们跑鼓风机门测试:3,402 CFM @ 50帕斯卡
基于鼓风机门测试,我试图计算有效的泄漏区域(ELA),每小时在50帕斯卡(AHC50)中的空气变化。我不是100%肯定我的数字是正确的,这就是为什么我在CoolCalc上运行两种类型的手册J - 一个使用“松散”标准和使用I计算的ELA号码的手册。我计算的ELA号码比“松动”高出大约16%,因此我的ELA计算并不完全错误。
手动J使用“松散”和ELA 189
主卧室松散/ ELA 189
总冷却BTUH 6,945 / 7400
总加热BTUH 9,525 / 10,146
cfm324 / 334
198平方英尺
卧室#2松散/ eLa 189
总冷却BTUH 4,192 / 4,487
总加热BTUH 7,090 / 7,494
CFM 194/201
165平方英尺
卧室#3松散/ eLa 189
总冷却BTUH 4,236 / 4,509
总加热BTUH 6,390 / 6,762
CFM 198/204
平方英尺143
我的目标是完全放弃中央空气系统。所以我想要尺寸,好像没有备用冷却或热量。如果您想知道,我已经完成了一些粗略的手册D计算并让卧室所需的CFM需要我将另一个管道添加到每个房间。拆除墙壁和途径额外管道的成本是成本令人望而却的。
我可以在阁楼中安装第二中心空气系统,但也需要一个完全新的管道系统,该系统尺寸适当地尺寸。设备的成本将小于迷你分裂,但劳动力成本很容易超过迷你分裂的成本。所以,回到迷你劈裂......
问题#1 - CoolCal手册J陈述如下:
夏季户外F 95 *
冬季室外˚F10 *
夏季室内75 *
冬季室内70 *
这是否意味着我应该查看空气处理器在那个温度(10*)的规格表上的BTU热量?如果是这样,这里是三菱手册的规格:
Btu热量@ 47* / 17* / 5*
Msz-fh06na 8,700 / 5,900 / -
MSZ-FH09NA 10,900 / 6,700 / -
Msz-fh12na 13600 / 8000 / -
Msz-fh15na 18000 / 11000 / -
MSZ-FH18NA2 20300/13700 / -
*由于某些原因,在规格表的数字@ 5 *只陈述最大容量@ 47 *
在6K和9K空气处理机将调节热量下降到1600,在13K将调节加热到3700无论是15K和18K单位将调节加热到5150。相当令人印象深刻的范围。
我不想太大,也不想为我不需要的容量付钱,但似乎如果我稍微大了一点,单元可以适当地调小。
- 快速回顾一下重:总供热BTUH @ ELA 189-
主:10146
BR # 2: 7494
BR#3:6,762
根据我的手册J,似乎br# 2和#3中的6k单位在10*时可能略小,但9k单位可能是正确的。对于Master BR来说,15k单元在10*温度下可以提供足够的热量,但12k单元在最冷的夜晚可能不够用。
我的想法是用一个15k/9k/9k和一个30k BTUH压缩机。但是如果我不需要的话,我绝对愿意节省钱和电。
我将不胜感激任何见解/想法/意见。
谢谢,
克里斯
回复
好回答自己的问题 - 显然夏天室外95 *和冬季室外10 *由CoolCalc从当地气象站选择的99%的时间将不超过冬季温度低于夏季温度或下降。
https://support.coolcalc.com/hc/en-us/articles/360000845348-Selecting-Design-Conditions
FH06/09壁挂式安装头只有调制下降到1600 btu时,在1:1配置安装。当您使用多头室外机时,有一些调制,但它比1600高得多,这是基于温度控制和风扇速度,以及室外机的最小值(可能至少6000个分区)。所以不要基于高转率的假设。
另一个问题是楼下发生的事情,你的楼上往往会因对流而往楼上得到一些帮助。
谢谢你的反应乔希。中央HVAC单位仍然是运作的 - 所以分裂系统将获得提升,但我的目标是使用中央空气系统消除/停止。在冬天的夜晚,我想将楼下的热量减少到60年代中期,只需保持楼上的温暖。夏天在晚上对面。
这将是很好知道三菱数字是5 *,所以我可以调整大小了这一点。或者,我想我可以用10 *,只是尺寸约20%以上。但是,像你提到的,我不想靠床的大小度量。
对于2.5吨MXZ-3C30NAHZ2 - 在47 *小册子列出容量加热范围F 7200 - 36000,但在17 *小册子没有列出供热能力范围内,刚给18000名/ 16500,我不太明白。
更多关于空气处理器的信息
Btu热量@ 47* / 17* / 5*
Msz-fh06na 8700 / 5900 / - (1600 - 14000)
MSZ-FH09NA 10,900 / 6,700 / - (1,600 - 18,000)
Msz-fh12na 13600 / 8000 / - (3700 - 21000)
MSZ-FH15NA 18000/11000 / - (5150 - 24000)
MSZ-FH18NA2 20300/13700 / - (5150 - 30,000)
BTU酷
Msz-fh06na 6000 (1700 - 9000)
Msz-fh09na 9,000 (1,700 - 12,000)
MSZ-FH12NA 12,000(2,500 - 13,600)
MSZ-FH15NA 15,000(6,450 - 19,000)
MSZ-FH18NA2 17200(6450 - 21000)
手动J总加热BTUH @ ELA 189 -
主:10146
BR # 2: 7494
BR#3:6,762
手册Ĵ总冷却BTUH @ ELA 189-
硕士:7,400
BR#2 4487
BR # 3 4502
如果倾斜仅在1:1额定值 - 有多单位冷凝器和调节的源代码是否有一个源泉?
可能有点压倒性,但工程指南有很多好的信息,包括低环境降级。
https://nonul.mylinkdrive.com/files/m-series_engineering_manual.pdf.
额定值与最大值是最大的,因为当测试额定容量时,它们只在60Hz时运行压缩机,但随着逆变器可以运行压缩机更快,使得最大容量值更快。加热容量显示为非管道/管道室内单位。
一般来说,每间卧室的专用墙壁安装架是一个坏主意(我在家里有这个)。它可能导致可怕的效率和舒适度。
的问题是,多分割不调制以及1:1个单位,在大多数情况下,壁挂支架或者在额定容量运行,或它是关闭的,对室内单元没有调制。这意味着,即使一个6K壁挂架可能是至少3倍的超大对于一个典型的卧室制冷负荷。Coolcalc倾向于高估制冷负荷,所以我也没有太多的信任它。没有办法在未绝缘的房子的卧室具有7K冷却负荷。也许在与太阳晒一天透过窗户,晚上的高峰时间不同,绝对不是。
几乎始终是多故事MIN Split安装的最佳解决方案是安装楼上的管道空气处理程序,以送入多个房间和楼下的墙壁/地面/天花板。为您提供的大小正确地为负载,即使在多拆分中也可以进行工作。
如果您对现有的3.5吨单位有一些运行时编号,则可以了解所需的整体室外单元冷却能力。我还将根据您当前的加热成本进行冬季加热负载计算,以仔细检查任何在线计算器的结果。贯穿以下步骤:
//m.etiketa4.com/article/out-with-the-old-in-with-the-new
一旦你有了一些真实的数字,你就可以看到哪种设置效果最好。
P.S.在我周围(炎热和穆格夏天)凉爽的4卧室100岁的全部砖房与原始窗户有2吨,主地板上有2吨的多架,楼上有18K套,楼上有18千克,楼上有2吨。
早上好,Akos -我附上了我的IotaWatt电表的JPG图片,这是我所在地区一年中最热的一天——2020年7月18日(95*)。湿热指数约为110*。最长的两个周期分别是下午3时至5时(2小时)和下午5时10时至7时40分(2.5小时)。
蓝色代表室外空气冷凝器单元和绿色是空气处理。显然,他们彼此跟踪。
我们有我们的温控器设置为74 * - 我们想拥有它周围72 *但AC将基本上不会停止运行,我们就会有一个$ 400 +电费,所以我们满足于〜74 *和$ 300的电费。
在喷涂泡沫前的最热的一天温度楼上去年夏天将达到约82 * 40%+湿度。我有四个恒温,我把周围的房子。此前定位我坐在他们都在同一个房间恒温,以确保它们都具有相同的读数。该偏差是在0.1 * - 使相当一致。不能保证准确性。
在喷洒泡沫之后,今年我们是~77*,而楼下是大约75* -所以喷洒泡沫有帮助,但我在走廊测量楼上的温度,所以它不代表朝南的墙壁可能比那高2-3*(容易)。朝南的两个房间都有非常大的单窗格窗户(老式玻璃,波浪状)。它们可以装下一个冰箱。
2020年7月,我安装了一个8,000 Btu Midea U逆变器A / C,用于主卧室(房屋的北侧),它调制到〜1,600 BTU。您可以在此处查看我的评论和电源号码/循环://m.etiketa4.com/question/new-midea-u-shaped-inverter-window-ac.
8,000 btu是作为中央空气的备份的完美尺寸。它在夜间调制良好,白天将房间保持干燥,凉爽大约72 *,同时不会消耗大量的电力。我们的6岁岁的孩子们整个夏天都和我们一起睡在我们的卧室里,因为她的房间(南侧)是一个在晚上散发辐射热量的烤箱,它根本无法脱离混凝土外部在白天浸湿的热量。
由于没有备份中央空调机组我不能想象一个6K墙单元是3倍的超大根据我们的经验,住在房子里。
有什么想法吗?
Akos -继续-我读了你发布的链接。我还读了这篇文章://m.etiketa4.com/question/mitsubishi-vs-fujitsu#0
非常非常有用,信息丰富。谢谢你!
我仍然会去与迷你分裂,但我已经决定运行三个1:1系统。卧室有两个6,000 BTU MSZ-FH06NA 33.1 SEER单元,主卧室有一个9,000 BTU三菱MSZ-FH09NA 30.5 SEER单元。
根据我的手册J,主BR应该要求-基于10* F 99%的温度,总加热10146 BTUH。它的面积是198平方英尺。即使使用所有人都反对的非常简化的25平方英尺公式,也会得到4950个BTUH。
所以 - 我担心我的手册J号高于它们应该是高的。这也让我感到舒适地与9千个单位相反,而不是我的原始思想运行12K单位。
三菱MSZ-FH09NA 30.5 SEER将加热到6700 @ 5*,并将调制在1700 - 12,000 BTU之间的1:1配置。因此,即使我超调了相当多,调制特性将表明它将运行在部分容量和可能接近额定SEER数字引用。
如果您现有的3.5吨单位越来越多,您有一些严重的低悬挂水果。根据卧室的大小,我的猜测您的位置是1600到1800平方英尺的总数。随着〜500平方英尺/吨,AC几乎没有跟上一些包络升级的时间。
一般来说vindow replacments不值得,但你的情况与大朝南的窗户,将在节能支付。我会看一些双窗格单位低SHGC涂层或至少安装一组涂层风暴窗口。
如果你能在南面增加一些遮阳,墙壁上缺乏绝缘材料的问题就会小得多。
如果你的墙壁可以被密集的包装,它肯定会带来很大的区别既为热量的增加和漏气。问题是绝缘的老房子粉刷有其挑战,更多的是不得已的,除非你正在做的主要内部/外部工作。
至于迷你分裂,只要你不介意额外的户外单位,你提出的设置肯定会工作。由于你有一个来自美的单元的功率跟踪,你可以很好地了解你的实际卧室冷负荷。AcPower*AcSeer会让你大致了解情况。
大多数壁挂式支架可以比额定容量做更多一点的冷却。你可以看看这里:
https://ashp.neep.org/#!/product/25906
https://ashp.neep.org/ !/产品/ 25894
除了最大容量之外,两者上的规格都非常接近,所以较大的单位真的没有错。
在3个单元的组合,楼上的,只要你离开卧室的门打开,很可能做的最让你的房子冷却的,所以它肯定会节省一个公平位在先见14单元。
要注意的一件事是,在许多墙壁安装上较高的SEER评级是以湿度去除为代价的。他们调低了1700 BTU但是CFM/吨非常高,在平季你不会从机组中得到太多的除湿。
删除
嗨AKOS - 我返回手册J的绘图板,并参加了您的建议:冬季加热负荷计算。我按照DANA的指示线排队,并根据我的真实世界的实际燃料使用,提出了一个总房屋负荷:
65度余额点43,659 BTU / HR
60度余额点45,640 BTU / HR
我也跑CoolCalc再次服用Dana的建议,使用假设更好的绝缘和更严格的信封(我在墙洞R11保温紧使用)参数。对于整个房子(室温逐室)的手册J个数字是几乎65 60度的平衡点之间的精确平均值:
加热BTUH:44,429
冷却BTUH:38431
所以,我想我可以信任由房数据的新CoolCalc手册Ĵ房间:
手册Ĵ总供热BTUH
大师BR:4,977
BR # 2: 4294
BR#3:3785
手动J总冷却BTUH
主BR: 4861
BR # 2 2925
BR#3 3054
来自CoolCalc Manual J *Total Heating / Cooling BTUH*Bath 1,801 / 1,445的其他二楼负荷
808 / 638号展厅
主人BR:壁橱777 / 361
BR #2壁橱572 / 409
BR #3壁橱70 / 31
壁橱24分之4
附加二楼暖气BTUH 4,032
二楼额外冷却BTUH 2,908
总第二地板暖气BTUH 17088(总住宅供暖负荷的38%)总二楼冷却BTUH 13758(总房屋冷却负载的35%)
这让我相信我想要使用的最大每室空气处理程序是MITSUBISHI MSZ-FH06NA,甚至是超过1.3倍的超大。因此,这肯定说明了为什么一个低/中间静电单区域导管的迷你分裂对单个楼上区域的大小更容易,因为您只需要考虑到整个2楼而不是房间。随着单个区域的调制,导管迷你分割它将始终在最高效的情况下运行。一旦开始添加区域,你就会真正搞砸了。
话虽如此,尽管所有的证据都指向安装一个单一的中静压单元,我还是有点害怕运行手动D,计算摩擦损失,制造管道系统,调整空气阻尼器以获得一致的静压,在天花板上挖洞,以便装空气和回风,找个地方装空气过滤器,这样我就不用每隔几个月就爬到阁楼上换空气过滤器了。
妻子强烈反对三个1:安装在我们的房子1分钟分裂冷凝器。也许我可以拿出一个设计来掩盖冷凝器。因此,在此期间,我回看3区多分裂。
最小的三菱3区迷你分裂,我知道是三菱MXZ-3C24NAHZ2 - 24000 BTU单位。据我所知,它将以1/2吨/ 6000 BTU/hr的增量“调节”。分成三个头,这意味着最低调制冷却输出将是2000 BTU/hr每头(2400热),非常接近三菱MSZ-FH06NA的1:1调制,约1600 BTU/hr。
我好奇的是三菱MXZ-3C24NAHZ2是否会花大部分时间在循环上或关闭,或者它将主要运行在最低6000 BTU/hr (2k每头)。
有没有我漏掉的18000个BTU 3区冷凝器?
我的分析快让我瘫痪了,所以任何想法/意见都将受到欢迎。
谢谢
该MXZ-3C24NAHZ2仍然方式超大。在其上的min为12000BTU,这仍然是上述用于3个卧室的组合设计负载。这意味着,这将是一个循环公平位上的任何东西,但最热/最冷的天。
你的大卧室只有6k头那么大,所以你在那没问题,问题是剩下的。
您能否在壁橱中找到一个纤薄的衣服单元的空间,即在其余的空间内容易进入?这将让您降至两个区域多分裂,这将是较近的匹配。只要你使它变大,导管就没有问题。典型的卧室需要6英寸的管道,您可以获得预先制造的增压室适配器,如:
https://www.minisplitwarehouse.com/product/midea-front-board-duct-adapter-supply-plenum
你永远不希望在阁楼空气处理机。如果所有其他选项都用尽,你可以运行一些管道在那里,但你需要对空气通过你的天花板密封任何漏洞额外的勤奋。空气处理程序应始终保持空调间内。
富士通与美的集团也做出可以垂直安装,几乎所有的制造商生产高静态单元,这是非常接近标准炉型空气处理机组涵道。这是一个容易一点工作,因为它是更接近标准的管道。
例如,这个单位与7k壁安装和9k细管道单位将是一个相当接近:
https://ashp.neep.org/# !/product/33668.
嗨,Akos -谢谢你的回复。我正在看三菱产品目录第31/41页,在容量范围内它列出6000 - 23600冷却无管道/管道。所以我假设它可以调到6000 BTU,这与12000 BTU相差甚远。我不是让你帮我做研究,但你有没有链接显示调制极限是12000 BTU?这当然改变了一切。
我会提醒(以及其他任何人),我的阁楼是泡沫喷过的,基本上和楼上的温度一样,只有几度。所以这不是典型的阁楼。
我会附上我的阁楼的照片。
这是一个很长的线程,所以我也要指出,我有3“x10”管道(2在主人BR和1 ea在其他房间)。问题是,空气现在慢慢流出,无法跟上热/冷负荷。我最初想把中间静态装置放在地下室,然后通过现有的管道运行,但它们超级漏水。我挖掘了厨房的天花板(我更换了3个受损的天花板搁栅),在这样做的时候,我注意到从地下室到各个房间的管道之间有巨大的缝隙。
楼上走廊上有个放亚麻制品的壁橱,我可以用,但如果我把壁橱扔掉,我老婆会杀了我的。
阁楼上有很大的空间,但我不知道它如何运作。这就是为什么壁挂式空气处理器如此吸引人的原因。
想法吗?
该12000BTU是室外单元的分钟。你可以在这里找到所有工程数据:
https://nonul.mylinkdrive.com/item/MXZ-3C24NAHZ2.html
使用SPF阁楼,将您的空气处理程序放在上面没有脑子。
你不需要做花哨的管道工作,因为一切都很容易接近,你可能会得到一个低静态单位。把设备放在2楼走廊上方的位置。大多数单位可以转换到底部进气口,你可以在天花板波纹管和使用一个大的过滤器格栅与一个非常短的管道长度作为你的返回静压箱。对于供应空气整流管,最好是得到一个与圆形起飞的预制件。大概是两条5英寸(或7英寸)的管道通往主人,一条6英寸的管道通往每间卧室,一条4英寸的管道通往浴室。
确保你的阁楼上有一些供应,因为它也需要一些调节。
谢谢你的链接提交表。我通过单区提交床单挖。从我所与三菱看到有一个PEAD系列和KD系列。该PEAD必须操作更宽范围的静压力的能力。这也是最昂贵的。
富士通让我大吃一惊。让我感到震惊的是富士通的巨大关小。它还拥有最高的SEER和HSPF评级。它的价格也比三菱的便宜得多。
我在想,与宽的turndown ratio,舒适性可能比三菱更好。富士通的评级仅为-5,而三菱为-13。我不认为我会在0.01%的时间里做出决定。富士通拥有比三菱KD系列更强大的风扇,但不像PEAD系列空气处理器那样强大。
我不会发布价格,但我会说富士通18RLFCD为$ 1,466个不到SE-KA18NAH(在ecomfort网站)。
是我的错觉还是富士通是微型管道分裂的最佳选择?
三菱SE-KA18NAH $最昂贵
冷凝器:SUZ-KA18NAHZ.TH
空气处理装置:PEAD-A18AA7 600 CFM(0.14-0.60英寸。WG)
获得18.9.
EER 12.8.
HSPF 10.8
热-13 F
95 * COOL评分18,000(MIN / MAX 9,320 - 18,000)
47 *热量为21,600(Min / Max 8,800 - 28,000)
17*额定热量14,200
三菱SE-KD18NAH
冷凝器:SUZ-KA18NAHZ.TH
空气处理程序:SEZ-KD18NA4R1.TH 635 CFM(0至0.2 in.wg)
先见19.1
永远的13.1
HSPF 10.9
热-13 F
95*酷级18,000(最小/最大9,200 - 18,000)
47 *热量为21,600(Min / Max 8,800 - 28,000)
17*额定热量14,200
三菱SE-KD15NAH
冷凝器:suz-ka15nahz.th.
空气处理程序:SEZ-KD15NA4R1。TH 529 CFM (0 to 0.2 in.WG)
15000/18000
SEER 17.3
EER 12.5.
HSPF 9.5.
热-13 F
95*酷级15,000(最小/最大9,000 - 15,000)
47*额定热量18000(最小/最大8,600 - 22400)
17*额定热量12,200
富士通18 rlfcd
冷凝器:aou18rlfc.
空气处理程序:ARU18RLF 554 CFM(0至0.36 IN.WG)[4SPD]
18000/21600
先见19.7
EER 12.0.
HSPF 11.3
热火-5˚F
酷额定值18,000(最小/最大3,100-20,100)
额定热量21,600(最小/最大3,100 - 25,600)
实际上,这两者之间的效率差异将成为你的整体能源成本的噪音。
以上任何选项都可以适用于您的申请。很多次,它归结为哪个品牌在本地支持。对于三菱来说,为KD系列设计总是更好的,除非你正在做复杂的多层管道,否则价格差异是值得的。
您也可以看看这个18K版本,由于某种原因,它不是在NEEP网站。卓越的性能和价格。
https://ashp.neep.org/# !/product/30346.
美的OEM厂商很多国内厂商的迷你分裂,我认为这可能是18K的单位:
https://ashp.neep.org/ !/产品/ 26057
好吧,那么我应该真的和三菱一样。镇上最大的HVAC公司均在镇安装和维修三菱。其中一个小于5分钟的车程。最近的富士通是26英里。LG距离酒店约有30英里。大金距离酒店有31英里。布莱恩特在镇上有一个(我想)。Lennox / Gree在镇上,但我不太了解Lennox / Gree Mini Splits。我不知道midea是否在城镇 - 他们没有搜索功能 - 我必须直接联系它们。承运人网站在镇上说明了一个。
几个月前我有两位报价时,我问了零件。这个家伙告诉我,三菱在镇上有一块零件,等待时间在几小时或第二天。
顺便说一下,他引用了一个非常大的工具包:
冷凝器:MXZ-3C30NAHZ2 30,000 BTU
Master BR: MSZ-FH12NA 12,000 BTU
Br #2 msz-fh09na 9000 btu
Br #3 msz-fh09na 9000 btu
几年前,他还为我1400平方英尺的老房子卖了一套3.5吨的房子。那是在我开始做任何研究之前,我认为越大越好……
所以,我认为它真的归结为三菱SE-KD18NAH VS MITSUBISHI SE-KD15NAH
SE-KD18 NNAH具有更好的SEER,EER,HSPF,可以调制到与SE-KD15 NNAH几乎相同的水平。对于99%的寒冷天气,我会有更多的冲击。
想法吗?
阿科什,所以我做了一个深入了解的18K美的单元。它似乎对三菱和富士单位($ 436小于富士通@ hvacwholesaledirect一个显著的价格/性能优势。它号称也下降加热到-22 *,同时保持额定容量的69%。调制范围也是相当不错的。像富士通它水平或垂直安装。
美的DLFSDA/DLCSRA单区优势系列管道系统18,000 Btu/h
冷凝器:DLCSRAH18AAK.
空气处理:DLFSDAH18XAK 300/400/480 CFM(至多0.4 in.WG)[3速]
先见20.0
EER 12.5.
HSPF 10.8
热-22 F
95 * COOL评分16,500(MIN / MAX 6,000 - 18,700)
47 *热量为19,000
17*额定热量12,400
100%的加热能力以5°F
69%的额定容量降低至-22°
加热能力范围(最小/最大8,900 - 21,400)
空气处理信息:http://woe.woeimages.com/webimages/DLFSDA_ducted_LS_9_24k.pdf
冷凝器信息:http://woe.woeimages.com/webimages/DLCSRA_ODU_9_36k.pdf
我要打电话问问暖通空调公司是否为这些设备提供服务。
当涉及到安装成本时,这些单位之间的价格差异并不重要。找一个你可以信任的安装者,安装他们熟悉的设备。从长远来看,这将给你带来一个比节省几块钱更好的系统。
您想用看管道式安装的项目:
- 确保排水硬管道
-安装在石墙或地面上的室外机。千万不要安装木墙。
-HVAC Tech既有压力和真空衰变试验。R410系统对水分非常敏感,很多问题来自不正常吹扫线条。
- 如果他们正在做的管道,它很可能将与柔性。确保他们安装正确(即拉平直,无急弯)。
确保过滤器和机组之间的回流管道是额外密封的。一个好的过滤器+没有泄漏意味着清洁交流线圈和鼓风机多年来。过滤器应该比标准的HVAC设备大1.5倍左右。
老实说,我不知道我能不能相信任何人。镇上的两家暖通空调公司想以12000美元的价格卖给我超大号的迷你劈叉。还有几个我可以试试。我想我可以让他们引用导管式空气处理器。
我一个人就能花不到5000美元买一辆三菱车。我花3000美元就能买到美的。我计划安装空气处理装置,所有带胶泥和胶带的金属管道系统,壁挂式冷凝器到灰泥壁板,并运行断开/盒。我会决定是自己拉真空冲洗管道还是让暖通空调技术人员出来。
伟大的YouTube视频显示一个富士通微型分裂安装:https://www.youtube.com/watch?v=ItYoS9Zp498&t=618s
我很感谢你带我去了管道小裂缝。我只需要做一张表,列出城里所有能为富士通、三菱和美的服务的暖通空调承包商。
嗨Akos - 在冷凝器的位置,当你提到砖石墙时,我假设不包括灰泥?我有一个1933年的英国铎风格的房子,它是一根棍子建造了2x4框架,侧面有大约一英寸的灰泥。我的研究让我相信这被认为是非结构砌体贴变器,因为它实际上并没有抵挡墙壁等,而且我会明智地将电容器安装在地上。
感谢
你不会想把它挂在墙上的。灰泥不同于坚实的砖石,可能是振动从单位将耦合到结构,很难处理一旦那里。我曾尝试墙壁安装一次螺柱墙,花了几天时间试图把噪音降低到可接受的水平,放弃了,并建立了一个地面安装下的单位。
你最好的选择是地面坐骑。确保它离地面足够高,以保持在最大的预期积雪之上。该单位将使相当多的冰从融霜,所以保持它从任何人行道/车道下坡。
Akos,(还有其他人)你对LG的设备有什么看法?我在一家专门销售LG产品的供应公司有个熟人,所以我可以在那里得到一个更好的价格——但如果质量和效率受到影响,我就不感兴趣了。我正在寻找冷却只在我的300年恢复盐盒殖民,我恢复了5年前,我需要一些指导在这种情况下。
房子是2层(每层800平方英尺),在屋顶下的3层阁楼上有一个400平方英尺的带空调的空间。它有R26墙(新南面墙的R32)和屋顶的R52 -58 -整个屋顶的6英寸泡沫和额外的polyiso在内部以及新的天窗椽之间的玻璃纤维的组合。
因此,我的阁楼是有空调的,所以空气处理程序可以去那里(在二楼的大厅中心),但因为房子是一个带天窗的盐盒,阁楼空间位于2个朝北的房间上方(在房子的前面)。二楼的中心大厅上方有一个追逐,毗邻阁楼区域的南侧。这似乎是理想的追逐之间的所有朝北和朝南的房间的2楼。
然而,由于阁楼实际用于存储和一间办公室,我可以同路由管道到北边的卧室具体挑战。必须冷却输出寄存器,通过阁楼路由,被定位在窗口沿外侧(北)的壁?的BIG(8' 正方形)中心烟囱和北墙的kneewall之间的阁楼走道运行,而空气处理程序是阁楼上的南侧。由于房子是300年历史的柱/梁,屋顶椽子太架空管道浅。而且,二楼天花板横梁是阁楼地板下面,所以管道的运行是不可能有两种。围绕路由在楼层作品阁楼周边的管道,但会导致更长的运行。那么什么是通道的寄存器位置和长度可以接受的做法?虽然宽度仅15' 阁楼,路由围绕周边将需要13‘+ 15’+ 13‘管到北墙寄存器的中心的= 41’ - 会是这样太长?配售上限寄存器沿烟囱壁会防止长管道运行卧室的中心 - 有啥为寄存器应多远是从中央走廊回风的常态?
从阅读所有的GBA文章/评论/约在2楼走廊上安装一个无管minisplit建议,你现在知道为什么我很兴奋地看到这一点。但随后的阅读后,苗条的涵道minisplit更适合于二楼卧室关着门..所以一旦我可以理清与管道的物理问题,剩下的应该更容易。我已经做了冷负荷,所以上述问题的帮助将不胜感激。
注:在重新考虑了上面的管道问题后,可能会在从静压箱过渡后放置3“x 10”矩形管道来拥抱屋顶——这有意义吗?虽然我必须移除polyiso做那,仍然有R39在屋顶的外面..3x10是相同的体积,6”轮..想法吗?
先谢谢你,加里