三菱M系列vs P系列 查尔斯Weedon|发布工业制品在2019年4月15日上午10:46 我正在协调建设一个新的市政车库在V区。供暖负荷为36,000 btuh。目的是将空间加热到50度。我知道P级数比M级数更可靠,但这在现实世界中意味着什么呢?使用两个FH18来满足负载似乎可以显著改善HSPF (V区7到9)。有了这个差异,我们可以计划更少的太阳能PV来达到净零。想法吗?谢谢 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 对三菱MLZ吊顶盒系列的意见 三菱i-see传感器FH系列与外部恒温器 三菱8区M系列,气候2B或HOT 三菱m系列新FH与旧的FE模型 回复 威廉·莫尔斯|2020年10月30日12:06pm|#1 不知道答案,但回答部分撞击,但也问:36K热损失是在50°或65-70°(如“正常”温度)? 威廉·莫尔斯|2020年10月30日12:09pm|#2 而且,这上面的最低加热温度是50度。无论你做什么决定,你都应该检查最小产量,这样它们就不会在秋季/春季过度循环。 查尔斯Weedon|2020年10月30日08:13pm|#3 36K的热损失是在68华氏度下计算的。现在建筑已经建成了,我们确实使用了M系列。看起来运行得很好。 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
回复
不知道答案,但回答部分撞击,但也问:36K热损失是在50°或65-70°(如“正常”温度)?
而且,这上面的最低加热温度是50度。无论你做什么决定,你都应该检查最小产量,这样它们就不会在秋季/春季过度循环。
36K的热损失是在68华氏度下计算的。现在建筑已经建成了,我们确实使用了M系列。
看起来运行得很好。