三菱PVA空气处理器
你好精美的绿色建筑顾问人。我是热泵世界的新手,我想知道我的新三菱热泵上的空气处理。它是一个PUZ Hyper热模型,内部具有PVA空气处理器。即使在这种情况下,即使在这种情况下,即使在没有呼叫时,也发现空气处理扇始终运行。
例如,电流室内温度为72,我将设备转到冷却并将其设置为77(扇形设置为自动)。空气处理程序上的风扇将启动并开始移动空气。户外单位似乎似乎没有呼叫,因为没有呼吁冷却(有意义),但室内风扇似乎连续运行和泵送空气。
我是新的热泵,但这正常吗?
非常感谢。
-Scott在马
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
答复
这是默认设置。
您必须挖掘设备上的手册,导管MITSU单位通常可以选择在达到设定值后停止风扇。这埋葬了很多次,对三菱的呼吁可能更容易。它与您配置单位的外部静态压力和类似项目的部分相同。
通常,您还必须配置本机以在恒温器上使用温度而不是内置于设备中的一个。
谢谢阿科斯。知道很高兴。我想知道是否安装了错误的东西。因此,如果这是一个选项,并且离开扇子运行是默认的,那么它应该单独留下吗?这个单位是否以这种方式更好?
在任何情况下,我都去寻找手册,并遇到了:
应用说明:3048在满足设定点时如何关闭室内机风扇
说明似乎足够简单。
非常感谢你的帮助!
如果您使用的炉子过滤房屋空气(过敏)或者您的ERV / HRV绑在HVAC中,您需要一直保持风扇。
我认为默认范围是有的风扇,以便人们知道安装时的工作。一直很少有利于跑风扇,也许如果您有高高的天花板,并且您需要减少分层。
您可以提供手册的链接吗?
谢谢
安迪
是在三菱导管墙机组上提供的选项吗?