GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

混凝土板浸水

GBA编辑器|发布网络研讨会后续问答

我注意到,随着更高的SEER空调单位安装的水分通过混凝土板迁移加剧。你是否推荐一个防水板来防止这些蒸汽排放。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    迈克·哈德角海恩尼斯主街Guertin||#1

    高SEER单位和水分迁移之间可能没有任何关联——需要更多的信息才能真正了解细节。但无论如何,采取措施减少湿气通过混凝土板传递始终是一件好事。理想情况下,在放置平板之前,这些措施都要考虑在内。渐变石料(1/2 - 1英寸)层作为毛细血管破裂与周边排水移动地下水是第一步。接下来是一层绝缘泡沫(这提供了防潮,并将板坯“内部”房屋的热传导层,所以它不太可能是一个冷凝表面)。如果你没有足够的空间或预算来制造泡沫,一层塑料也会阻止蒸汽的传播。

    对现有的楼板进行改造是很困难的。有几种方法。一种是应用一层薄的高密度喷雾泡沫,然后一个酒窝垫地板面板系统。另一种我使用的是混凝土渗透性密封胶(不是防水密封胶)。渗透性密封剂不能阻止湿气,但它似乎减慢了很多。防水密封件可能会起作用,但由于水分的推动,它经常会从混凝土中脱落。我见过一些质量好的防水密封件表面起水泡。水泡里装满了水。

    皮特可能有一些建议链接到进一步的信息。

    我最近用高SEER(14 - 18)冷凝器改造了我拥有的一对老房子。我没有注意到地下室的地板和墙壁有任何额外的湿气。如果有什么不同的话,新单元(略小)在房屋和地下室除湿方面做得更好。

    也就是说,当你使空气更加干燥时,水分梯度将更加陡峭,因此通过平板的水分移动可能会增加(水分蒸汽从高浓度移动到低浓度)。

登录或创建一个帐户来发布一个答案。

社区

最近的问答

  • |
  • |
  • |
  • |