在北侧护套上的阁楼里模具
fluffy_cumulus.|发布了一般的问题上
当我注意到护套北侧有模具时,我正在努力密封阁楼中的所有天花板渗透。其中大部分集中在绝缘线的吹制品下方,但也有一些小点。阁楼里没有其他主要的模具。到目前为止,我已经用肥皂水洗净了发霉的OSB,让它干燥。
我正在考虑在框架之间应用1″硬质泡沫,在泡沫和护套之间留下空气间隙,然后在侧面和底部使用喷雾泡沫,但不是顶部。这样护套就不会接触到吹入的绝缘材料,而且还能透气。这是个好主意吗?有更好的解决方案吗?
我位于IL (5A区),阁楼采用山脊通风。两个浴室风扇使用的是soffit通风口,但它们位于房子的南北之间,在它们通风口的区域没有霉菌。
谢谢。
回复
图片:https://imgur.com/a/YYv6Ekw
毛茸茸的,
模具出现在山墙护墙板的最底部,在外墙顶板的上方。这是典型的外墙漏气的迹象。温暖潮湿的室内空气从电源插座进入外墙,然后通过顶部板附近的裂缝从墙上逸出。室内空气中的湿气随后凝结在山墙的冷壁上。
很明显你最近在空气流出的裂缝上撒了泡沫。这将阻止未来水分的积聚。
清理模具并不是很重要,只要你纠正了水分问题(我认为你有)。这种模具不会伤害你的家人。我会更换缺失的绝缘,无需进一步担心。
请注意,一些肥皂是模具的食物(我学到了这一点艰难的方式)。一些洗涤剂(如硼砂)杀死霉菌。
确保确认任何空气密封和防潮(不要指望外观)。如果你有持续的问题,考虑一英寸的两部分封闭泡沫喷雾整个区域。
你可以用漂白剂和刷子清洗模具。有很多类似这样的小型模具修复信息。戴上口罩。
在我自己的房子里,我也遇到过类似的问题,在屋顶的下面有几个地方。正如其他人提到的,现在你已经密封了空气泄漏,霉菌的生长应该停止了。如果你清理了现有的霉菌,你可以观察整个季节,看看是否有新的生长。你可能会发现空气密封可以解决这个问题。
比尔
非常感谢快速回复的家伙。在这样的情况下,也存在模具将在暖空气进入的外墙内部发展的风险?墙壁正在使用2x4框架和与玻璃纤维绝缘壁板隔热。
再次感谢!
毛茸茸的,
问:“在温暖的空气进入的地方,模具也会在外墙内部发展的风险?”
答:是的。您对空气密封努力的更大关注,模具的成长就越少。在寒冷的气氛中,墙壁越漏气越多,护套将潮湿的机会越大。
一旦你降低了空气通过墙壁的泄漏率,我就不会担心模具了。它是一个不活跃的污点,无论如何它的存在不会伤害你。
删除
这张照片是房子的山墙头吗?照片中的角度看起来不像90度,这让我怀疑你是否有复盖屋顶。
你的拱腹通风口比拱腹通风口面积大吗?
请花几分钟看一下Lstiburek的视频
//m.etiketa4.com/article/lstibureks-rules-for-venting-roofs
Walta