ryan o'dell.|发布了绿色产品和材料上
我看着一个名为INSOFAST的产品,以完成地下室墙壁。
它是2英寸厚,可以粘在墙上。它还具有塑料肋,以拧到钢板上。有一些其他方法可以以更高的r-valual完成墙壁?另外,有些方法可以密封边缘托辋吗?我正在考虑进入一些喷雾泡沫并使用它。喷雾泡沫会吃一些蓝色道路,我已经切断并粘在托梁之间吗?
你真的想删除列表吗?还是
这不会删除您已保存的文章,只是列表。
在Beta网站预览期间,此功能已暂时禁用。
答案
瑞恩,
如果您想要超过2英寸的EPS(R-8),则选择其他产品或安装两层刚性泡沫以获得所需的R值。
您是否意识到我在您上次提出它 - 在此页面上发布了对您的问题的答案?
https://www.greenbuildingadadadisor.com/product-guide/cat / sinsulation.
我写道,
1. insofst面板应该表现良好。然而,由于这些面板测量2英寸厚,因此它们仅具有约R-8的R值。它们不会达到全国大部分国家的最低价值要求。在气候区4和5中,IRC需要最少的R-10基底壁绝缘。在气候区6,7和8中,基底壁绝缘的最小代码要求是R-15。因此,这些Insofst板应该只用于气候区3(深南部)或暖线。
2.虎泡沫可以安全地喷洒弓聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)。
3.您可以在陶油酯(XPS)上使用开孔喷雾泡沫或闭孔喷雾泡沫。