Outsulation-to-insulation比率? Stephen边缘|发布了一般的问题在2012年6月17日11:56am 我有2英寸箔面polyiso超过Typar在我的北墙的外部。它是用乙烯基捆扎的带子。 在这面墙上我能有多少内部隔热层,我需要一个空气屏障吗?我问空气屏障的原因是,一些山墙空间在膝墙后面,我真的不想挂石膏或纸,除非我真的必须…… 另外,我可以在内部使用XPS吗,还是会产生双重蒸汽屏障?我在第六区。 回答 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 绝缘比4A区 屋顶隔热率? 外包和障碍 拉链墙保温比问题 回复 GBA编辑器 马丁Holladay|2012年6月18日06:00 AM|#1 斯蒂芬,在你的气候区域,你2英寸的polyiso材料可以让你在耳钉之间安装高达5.5英寸的蓬松隔热材料,而不用担心湿气会在你的护套或墙洞里积累。只要你有2x6或2x4的铆钉就可以了。有关此主题的更多信息,请参见刚性泡沫护套最小厚度的计算. 我不建议你在墙的内侧加任何XPS。如果你的墙在外部有polyiso,你想让墙干到内部;这意味着内部没有硬质泡沫。 我不太明白你要把膝盖隔离起来的问题。然而,如果你使用蓬松的绝缘材料(如玻璃纤维棉)来隔热膝盖,你肯定需要在墙壁的两边都有一个空气屏障。 这就引出了你的问题:“我需要一个空气屏障吗?”每堵墙都需要至少一个,有时是两个空气屏障。有关用玻璃纤维棉制成的空气屏障和隔热墙的更多信息,请参阅: 关于空气屏障的问题和答案 安装玻璃纤维对吧 Stephen边缘|2012年6月18日上午06:56|#2 谢谢马丁,我唯一的问题是关于膝盖墙后面的山墙上那个讨厌的小三角形。因为我有一个空气屏障在外部的形式,typar和2英寸箔面polyiso,我可以用开放面roxul 23r batts隔离墙的内部。这个地方很难铺石膏板。另外,是否有一个右值比,我应该遵循外部泡沫。这意味着对内部右值的限制是基于外部右值的。我有足够的空间来做一道11英寸的墙 GBA编辑器 马丁Holladay|2012年6月18日上午07:04|#3 斯蒂芬,问:“我唯一的开放问题是关于膝盖墙后面的山墙墙上的讨厌的小三角形。由于我的外部空气屏障,以字体和2英寸面对的聚裂的形式,我可以绝缘内部那墙上有开放式roxul r-23 batts?“ 答:是的,但如果你跳过内部的空气屏障(干墙、热敷板或MemBrain),墙壁的效果就不会那么好了。 Q。"我是否应该遵循外部泡沫的r值比?" 答:是的。请参阅第我链接的文章:刚性泡沫护套最小厚度的计算.如果您有2英寸的外部Polyiso,这些文章会告诉您,如果您有2英寸的外部PolyiSo,您可以在气候区域中获得高达5.5英寸的蓬松保温。如果您在超过5.5英寸超过5.5英寸的蓬松的绝缘体上,您将使墙壁护套更冷并要求遇到麻烦。 Stephen边缘|2012年6月18日07:36 AM|# 4 明白了。谢谢你的反馈。 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
回复
斯蒂芬,
在你的气候区域,你2英寸的polyiso材料可以让你在耳钉之间安装高达5.5英寸的蓬松隔热材料,而不用担心湿气会在你的护套或墙洞里积累。只要你有2x6或2x4的铆钉就可以了。有关此主题的更多信息,请参见刚性泡沫护套最小厚度的计算.
我不建议你在墙的内侧加任何XPS。有关用玻璃纤维棉制成的空气屏障和隔热墙的更多信息,请参阅:
关于空气屏障的问题和答案
安装玻璃纤维对吧
谢谢马丁,我唯一的问题是关于膝盖墙后面的山墙上那个讨厌的小三角形。因为我有一个空气屏障在外部的形式,typar和2英寸箔面polyiso,我可以用开放面roxul 23r batts隔离墙的内部。这个地方很难铺石膏板。另外,是否有一个右值比,我应该遵循外部泡沫。这意味着对内部右值的限制是基于外部右值的。我有足够的空间来做一道11英寸的墙
斯蒂芬,
问:“我唯一的开放问题是关于膝盖墙后面的山墙墙上的讨厌的小三角形。由于我的外部空气屏障,以字体和2英寸面对的聚裂的形式,我可以绝缘内部那墙上有开放式roxul r-23 batts?“
答:是的,但如果你跳过内部的空气屏障(干墙、热敷板或MemBrain),墙壁的效果就不会那么好了。
Q。"我是否应该遵循外部泡沫的r值比?"
答:是的。请参阅第我链接的文章:刚性泡沫护套最小厚度的计算.如果您有2英寸的外部Polyiso,这些文章会告诉您,如果您有2英寸的外部PolyiSo,您可以在气候区域中获得高达5.5英寸的蓬松保温。如果您在超过5.5英寸超过5.5英寸的蓬松的绝缘体上,您将使墙壁护套更冷并要求遇到麻烦。
明白了。谢谢你的反馈。