GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

屋顶隔热率?

大卫贝利|发布了能源效率和耐用性

嗨,GBA社区的所有人!
如果之前有人问过这个问题,我很抱歉……
我经常建议我的客户,当他们需要一个新的屋顶时,如果他们的特定条件(如拱形天花板)支持这种方法,我们就在他们家里做我喜欢的“编织帽行动”。这是安装在他们的屋顶甲板上的几层外部刚性绝缘材料,用2x材料(通常是2×4)和一个新的屋顶甲板-通常是5/8″t&g OSB-纸-通常是Tri-Flex或类似的-以及任何屋顶材料。
一些细节:
根据天气,预算和绝缘材料选择(例如XPS VS Roxul Comfordboard),我可能或可能不包括在绝缘下的屋顶纸。
我把胶带贴在绝缘的接缝处(不是Roxul,不过是....)。
如果我使用Roxul ComfortBoard,预算当然不是问题,我在原来的屋顶平台上包括一个透气性膜(例如Solitex Mento Plus,或类似的产品)。
椽子间可能有,也可能没有隔热层,但即使有,也几乎总是安装得很差,而且没有害虫。
说了这么多,为了回答我的问题,我想知道室内外保温比例是否适用于屋顶组件和墙壁。我在佛蒙特州北部和中部的6A区建造,我的理解是,在这里我想争取60%的室内到40%的室外隔热率(室外越好)。冷屋顶的存在,如创建的捆扎和新的屋顶甲板,以某种方式改变了整体组件的露点,因此我之前提到的比例经验法则不一定适用?有人想在这个问题上讲点科学吗?
我想说的是,当我对一个家庭这样做的时候,我要求客户在他们能负担得起的情况下,尽可能多地使用外部绝缘材料——到目前为止,他们的整体组件总是在60/40的比例之内,这让我感觉很好。我问的更多是出于好奇,以及未来的情况,当一个人想要把他们的家做得更好,但又不能负担得起让我这样感觉良好。
一如既往,非常感谢大家的建议!这个论坛确实提供了非常丰富的知识。
真诚地,
戴夫

GBA '

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    大卫,
    你有正确的想法,但比率错误。在您所描述的屋顶的气候区(区域6)中,必须由刚性泡沫层提供屋顶组件的总R值的至少51%。

    由于各种原因,屋顶的比例与墙壁的比率不同,包括堆叠效果和夜空辐射使屋顶护套更大的腐烂风险而不是壁护套。

    对于这种类型的屋顶,包括通风通道以上的刚性泡沫是有用的,但不是必需的。通风通道的存在并不改变比例规律。

    以下两篇文章对所有这些事实作了更详细的解释:

    外部硬质泡沫与蓬松绝缘相结合

    如何在屋顶护套顶部安装硬质泡沫