过度通风,又名屋顶的奇怪交叉点......
嘿所有人,我正在在瓦片的山雀山的山脚下构建一个家。它被列为4区,但它得到了一些雪,是在雨林的边缘,给我们带来非常潮湿的冬天和非常干燥的夏天。
房子有两个20英尺的宽屋顶部分,在塔中交叉,一个是使用与去年的良好商业项目房屋类似的i-joist方法来拱形并发泄。另一个屋顶是一个更传统的凸起的高跟鞋桁架屋顶。两者的山脊通风口。
我迷失的难题是如何详细说明从桁架屋顶上延伸的小屋顶部分的通风,他们相交的桁架屋顶。
拱形屋顶将有一个脊通风口。这很容易延伸到与桁架屋顶部分遇到的交叉口。但是我仍然存在的问题是如何在那里获得空气?我可以在桁架屋顶的胶合板中削减一些插槽,类似于坐在距离摄入的舒适性,但我想知道这是否会弄乱桁架屋顶部分的通风。同样由于拱形屋顶部分的宽度和桁架屋顶部分的长度,桁架屋顶部分实际上仅从一侧拉出空气。
另一种可能是,我担心什么都没有,一个屋顶上的屋顶不需要任何通风,桁架侧将只是从一边拉空气。
提前感谢您的意见!
- 土地
答案
安德鲁斯,在这样的情况下,我喜欢将“板球”屋顶下的空间排出到较大的阁楼空间,在屋顶护套中有一个大孔或两个大槽。如果你忽略它可能会很好,但也有一个重要的机会。
谢谢你的答案迈克尔,我一直在得到一些冲突的意见,但我同意你的评估......胶合板中的洞让空气进入的方式!我一直认为没有太多的缺点来排出那段部分。
另一个跟进问题是如果我有一个桁架屋顶部分,因为交叉点只能在一侧有一个拱门,所以最好的解决方案,确保有足够的空气流量来保持屋顶排放?它是否像距离拱腹进气通气条的大小一样容易?
安德鲁斯,
有各种各样的工作,人们对这种情况的使用 - 迈克尔·缅因民提到了其中一个。
然而,我对通风屋顶持保守态度。如果你有一个山墙(或棚子)屋顶,从屋顶底部到屋脊有清晰的射击视野,那么你可以给屋顶通风。如果你有山谷,你不能通风的屋顶,最好的解决方案是详细的屋顶作为一个不通风的屋顶。
我的保守方法是在以下文章中解释的:如何建立绝缘大教堂天花板。