被动hrv - 压力平衡..一些问题
我需要一些帮助或指导来理解在一个紧张的家庭中空气的一些事情
和HRV /排气/压力平衡。
情况如下:
计划首先使用一些Geo +交流泵进行DIY Central AC ..我克拉了这一点
并将在明年安装空调的迷你隔板。
加热全部由电气地板加热处理......
还有4个″PVC管道穿过房子,将与4个″风扇一起使用
在机房“混合”和重新分配空气在一个中等水平
(房子很大而且很大,我想要空气移动一点,以确保我们到处都是新鲜空气。生活的部分是60'x 45',差不多40'高)
我们经常使用(我的妻子卖自制食品)厨房风扇(每2 x 6英寸〜450cfm)
我还为两个浴室买了两个松下电扇(现在还没有安装)
(两间浴室都有淋浴,只有一楼的正在使用)
然后我买了一个Venmar 3100 HRV,还没来得及安装
(仍然有这么多漏洞…还不需要)
我家的管道非常硬,所有的ICF墙都是花岗岩,机房几乎是“偏远的”,所以我需要尝试和使用我已经得到的,除非绝对必要。
计划在屋顶上的“温室”上送浴室排气。
我不确定我是否还想继续做下去,你觉得呢?
使用温暖的潮湿空气,在冬天帮助温室加热?
当我完成时,房子会非常紧张(所有ICF,并且将在屋顶出口室持续墙壁..应该是好的数字)
我应该使用3100HRV吗?我不介意不用它,
在接下来的几年里,我有很多房子要建,我可以很容易地重新利用它。
我是否应该考虑在两个浴室的输出装置上安装被动式HRV ?
目前的HRV将安装在机械室内,并在再分配系统中喂食...但是我将无法使用任何浴室通风口,只需要使用再循环系统。
那么压力平衡呢?
当我们打开2个厨房的粉丝时,它必须压下洞穴?
HRV是否会自动输入一些空气来平衡??以什么?
如果没有太多的输入,输出风扇的性能一定非常有限??
需要对这一切了解更多,
请不要指向中央系统,我不相信这些,也不会使用任何,
但我想尽可能多地阅读HRV、浴室排气、压力平衡等方面的资料!
请告诉我你觉得怎样对我的房子最好?
顺便说一下,6-7区(魁北克)
非常感谢你的时间
回复
斤,
我会总结:
1.你建造了一个相对紧凑的房子,并搬进去,但你还没有想出(或完成安装)通风系统。
你的浴室里没有排气扇。
3.你在之前的一个问题中给这个论坛写信,抱怨你的窗户滴水。
4.你不确定你是否真的想安装一个HRV,你正在考虑安装一个你称为“被动HRV”的系统,尽管我建议你,在你最后一次问(在一个问题你发布在这个博客页面), Venmar不推荐您建议的安装Venmar产品的方法。
5.你不会真的想要安装任何新的管道。你们使用的管道是PVC,这种材料不推荐用于通风管道系统,因为可能会产生排气问题。
简而言之,这里有很多问题。我建议:
1.您与经验丰富的通风承包商联系。
2.按照制造商的建议安装HRV系统,即使这需要安装新的管道系统。
3.安装后打开系统。
马丁,你有不可抗力的理由,我喜欢这里!法郎等流转! !
Par Contre Je VAIS Devoir Corrier Quelques积分。
我们确实建了一所房子,现在还不是很紧(但会很紧),我遇到了很多问题(健康、生意、孩子、劣质产品等)。这耽误了一切,除了
确保水和寒冷不进入房子。不幸的是,我不能忽略优先级,我还没有找到一种方法来腾出时间:p
2-我有一个工作安装的浴室风扇(pannasonic whisper),自从我们搬进来(2011年7月)就一直在那里。
3-我今年没有任何湿度问题,因为我们完全加热,湿度已经稳定到~ 30-35%现在。即使有20-30人的假期聚会,也能稳定2-3周(今年4次聚会....): p)
4-我正在考虑所有的选择,我最初购买了venmar 3100几乎4年前
因为我知道我需要一个,而且我还打算用一种diy的中央空调系统,
已被删除有利于AC的多个迷你分裂
所以现在说的HRV单位的连接有点复杂,除非我使用它与再循环系统,但然后我失去100%的浴室风扇的能量
这就是我想要解决的问题…从浴室的风扇里恢复能量,
或者用它作为主交换机(是我将HRV连接在浴室风扇上)
对不起,如果很难理解,我身边的一切都是DIY,我正在学习
所以很明显,很多假设和错误进入了这个领域。
重要的是我想学习!!
我还没有读到你对我关于HRV的问题的回复,
我刚刚做了:)
所以使用被动HRV是一个没有进入所有区6-7然后??因为没有除霜?
关于现在的问题:
1-除了u伙计,我没有得到任何亲属的istouch,因为这会阻止我学习
我现在没有麻烦,一切都可以在我修复屋顶出口上的所有泄漏之前
和湿度已经令人满意的~2小时的运行时间松下耗尽了我们所有的淋浴(孩子,妻子和我)
所以不要着急=是时候学习了。这就是为什么我在这里问问题:)
现在,我们在哪里可以了解HRV和空气系统?提醒回答!
2-如果我需要安装新的导管,我会这样做......但我宁愿能够避免它
在选择安装类型和安装位置之前,我希望考虑所有的选项
(希望避免使用它在这里的许多事情完成的时间2次!)
3-厨房和浴室的风扇+漏水的窗户和屋顶出口房间在今年足够工作。但是我打算在明年冬天之前完成我所能完成的一切!!
希望我的无知和固执不会使你不高兴
Sante et bonheur a tous!:)
我一直在用简单的HRV装置研究压力平衡
现在一会儿。执行摘要是否则
一些*严重*阻止入站或出站路径
在某个地方,不用担心。甚至关闭
在HRV的入站或出境方面的风扇制造
在我看来,几乎没有什么可察觉的差别
这个家伙试图平衡这些东西的流动
大多数居住环境都是人们在欺骗自己。
如果有的话,我甚至都没法开始学习
在建造期间,房子里的重大泄漏仍然存在。
我选择的测量仪器是一个小纸板箱
完全用填缝和胶带密封,有一部分
塑料袋松散地伸展在前面和小
从后面插管。管子连着我的室外压力
线(见房子那样,第03节为“全室压力计”之用
细节]袋子肚子不仅显示出来的方式
压力差但趋势率。(
现出表明,压力计没有足够敏感。]
所以如果我关掉一个HRV的粉丝,我*可能*会
一天多之后。这告诉我的是
足够多的额外空气可能会流入
一边的HRV只是弥补松下没有
给房子减压,你还是会
HRV的一些好处。
_H*
我也想过压力会自动稳定,
但我不明白你怎么从HRV得到能量返回,如果直接排气与pannasonic ??
或者我在这个问题上给你错了吗?
斤,
像你一样,我不确定我完全了解Hobbit的评论。我认为霍比特人不同意我关于将松下排气粉丝挂在Venmar Avs Fae 125 - 但也许霍比特人在说别的事情。
听起来你已经有了Venmar AVS HEPA 3100,这是一种HRV。如果您已经拥有它,为什么不安装它呢?如果你选择走这条路,我建议你按照制造商的建议安装。
如果你更喜欢只有排气的通风系统,你可以用松下的浴室风扇。这是你的选择。
有关通风的更多信息,您可以阅读:
设计良好的通风系统
安装热回收通风机
马丁,请让我澄清一些我可能在语法或表达方式上出错的事情……
1-是的,我确实拥有Venmar的HEPA 3100,但我不介意考虑其他选择,因为我知道我能在不久的将来在别的地方使用它,如有必要。
2-不,我不喜欢只排气,那就是我的问题的希望点,否则Venmar将在一段时间内一直在recirc系统上安装:p
我希望理解,如果将浴室风扇设置为HRV有很大的效率/$$杯,是使用被动的使用我的Venmar 3100。
是吗? ?
制造商的说明上的3100不是真的工作在我的情况下,除非我将做一个完全新的运行…两间浴室都有管道,这也是另一个需要考虑的问题。
如果没有太多的$$$从去浴室直接输出使用一些能量恢复方法与浴室风扇,然后我应该安装venmar 3100在再循环运行
否则我希望分析和考虑
我至少要在这里住20年…需要检查一下,每次淋浴/泡澡时直接送出完全加热的空气是明智的。
我也可能是出了它,可能不理解…如果是,请指出来!:)
斤,
在你的气候条件下,HRV的运行成本总是比只排气的通风系统低。HRV会用更多的电,但会节省取暖费。
hrv的购买和安装都很昂贵。每年节省的能源是否值得安装HRV的费用和麻烦,这是一个只有你能回答的复杂问题。有关这个问题的更多信息,请参见HRV是否具有成本效益?
如果您决定安装HRV,请务必遵循制造商的说明。用松下电扇把空气吹进连接HRV的管道不是一个好主意。如果你安装HRV,你要么在浴室安装新的天花板格栅,然后把这些新的天花板格栅连接到连接HRV的管道系统上,或者你将拆除松下电扇,在天花板上松下电扇原来所在的洞里安装格栅——然后你将这个格栅(使用管道系统)连接到你的HRV。