步进脚的周边排水管 詹姆斯斯图法诺|发布了一般的问题在2019年7月18日12:24 AM 嗨GBA.我即将在远处安装一个时间表40周边排水,如果所有在一个级别上似乎都很简单,但我的脚步有两个步骤,因为这是安装在斜率上。 所以我试图设想布局,然后我暂停了我可以认为这样做的唯一方法是用PVC时间表40 4英寸90°肘部,这将导致另一个脚脚到另一个90度,直接运行到另一个90度弯头等。我的恐惧是90度的肘部会增加与直跑时堵塞的机会。有没有人遇到过这种情况,你是如何解决的?提前致谢。 回答 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。 开启免费体验 相关问题 不规则地下室,内部周边排水管和氡气缓解 周边排水管和地下室整理 用内部周边排水管的基底的绝缘 缓解周边排水水 答案 专家成员 马尔科姆泰勒|2019年7月18日11:20|#1 詹姆士, 步骤的垂直腿应该是固体管道,90度转弯,就像建筑物角落的水平圈一样,应该由两个45s或扫掠90组成以避免堵塞。 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答案
詹姆士,
步骤的垂直腿应该是固体管道,90度转弯,就像建筑物角落的水平圈一样,应该由两个45s或扫掠90组成以避免堵塞。