请推荐一套HVAC系统用于改造旧金山的两单元维多利亚式住宅
我那栋楼的两个单元现在都有天然气壁板加热器。
我有空余的阁楼和基本未完工的地下室。我正在考虑将一个或两个装置换成某种形式的太阳能。我也在研究热泵和高速管道。我担心的是空气质量、噪音以及可能对房子的历史特征造成的影响。我现在的电费不到50英镑。每个月。在寒冷的月份,我的煤气费每个月增加50英镑左右。太阳能似乎还是太贵了,因为我还在考虑额外的绝缘和加热设备的费用。我想使用任何绝缘材料,以提供最好的声音传输减少两个单位之间。你有什么推荐的吗?
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
帕米拉,
首先,我不确定你所说的“天然气壁板加热器”是什么意思。我猜:
(a)天然气供暖的穿墙通风空间加热器,或
(b)带有壁挂式散热器的循环加热系统。
我也不确定你所说的“某种形式的太阳能”指的是空间加热。你可以指的是:
(a)太阳能热系统,使用太阳能集热器循环液体,然后使用温暖的液体为房屋供暖。
(b)减少家庭电费的光伏系统。
大多数承包商可以建议减少两个单元之间的声音传输。如果你有具体的问题,关于哪些材料减少声音传输,你可以把这些问题张贴在这里。
有很多不同的方式来提供空间热。因为你的建筑可以使用天然气,所以很难比天然气更便宜。(天然气是一种便宜的燃料。)我们的建议将取决于您的建筑是否已经有一个锅炉,或您是否有壁挂式空间加热器。
感谢您的及时回复。
这栋建筑安装了壁挂式暖气装置,每个单元都有一台,热量被困在走廊的高天花板里。
帕米拉,
我建议你联系一个承包商,争取一些投标。大多数承包商可能会推荐一个或两个天然气炉来加热你的复式公寓。
在一个维多利亚时代的旧房子里运行管道有时几乎是不可能的,但在一些散热器中安装管道通常可以在不破坏结构或美学完整性的情况下完成。
你的热负荷可能在一个便宜的燃气热水器的范围内,基于热/热水系统,但也在一个小型空气源循环热泵/冷水机的能力范围内。通过正确的操作,在足够的辐射面积下,这种设备能够以与地源热泵相似的效率进行加热和冷却,而无需管道或吹气(但如果需要的话,也可以使用壁挂式盘管)。
要得到“正确”的解决方案,首先要计算热负荷和冷负荷。只有当你知道负载是什么,才有可能放大什么是最有意义的。雇佣一个精力充沛的人来进行“Manual-J”负荷计算,使用相当激进的r值/ u因子假设将是正确的做法。IIRC CA标题24规定设备必须与Manual-J calc大小,但当由承包商执行通常的错误(或拇指故意的),这可能导致一些大型垃圾=输出的错误,这就是为什么一个独立评估者是一个更好的路要走。