适当的山脊和底部通风机
我刚安装了眼镜蛇雪乡高级连续山脊通风口。它提供了2平方英尺的净自由面积。我理解这应该与等量的底部通风口(尚未安装)相平衡,总共4平方英尺的nfa。我有山墙通风口,我将关闭,以便我得到适当的气流从拱底到脊。很简单。现在的问题是:我有一个整栋房子的风扇,需要7平方英尺的nfa。
所以我的问题是:当整个房子的风扇都没有使用的时候,怎样才能把nfa从4平方英尺增加到7平方英尺,同时还能达到适当的被动气流呢?
我可以增加底拱通风到5平方英尺,但不知道这是否会打乱底拱/脊的相互作用。
或者,我可以在山脊附近增加1.5平方英尺的标准箱通风口,并增加我的拱腹通风口,以达到总共7平方英尺的nfa。
谢谢你的建议。
顺便说一下,我在第五区。
回复
史蒂夫,
Q。“怎样才能把净自由面积从4平方英尺增加到7平方英尺,同时在整栋房子的风扇不使用的情况下,仍然实现从底面到屋脊的适当被动气流?”
A.安装山墙通风口。
要了解为什么添加山墙通风口不会造成问题——假设你已经实现了最重要的目标,即建造一个密闭的天花板——请参阅关于阁楼通风.