屋顶没有底面通风
嘿,大家,
我最近贴了一个关于屋顶甲板隔热材料和拱腹挡板的问题。我还有一个与这个话题相关的问题,但我认为最好是单独讨论。请查看底部的第一个讨论链接。
气候区5
当测量椽子之间的距离,以削减拱腹挡板时,我注意到屋檐没有通风。住宅有两个山墙通风口,朝北和朝南。屋顶是一个没有山脊通风的旧屋顶。阁楼没有发霉或腐烂的迹象。我的问题是,如果房子有70年的历史,没有发霉的迹象,我们是否应该继续让它的底部不通风?
//m.etiketa4.com/question/insulating-attic-with-r15-and-r23-rockwool-comfortbatts#comment-164117
回复
贾斯汀,
许多有大量漏风和很少隔热层的老房子不会看到发霉或腐烂,因为热量损失保持屋顶结构温暖和干燥。当你在阁楼地板上增加隔热层时,问题就来了,这使得上面的屋顶更冷。如果你打算增加隔热层,我肯定会增加底面通风,同时确保山墙通风口提供足够的通风区域。
最简单的方法来翻新底口通风口可能是使用像这样的东西:https://www.rona.ca/en/round-soffit-vent-4-white-8497073?viewStore=61740&cm_mmc=shopping_google-_-1697454928-_-69158655114-_-pla-850152119004&gclid=EAIaIQobChMIrrnuoba65QIVCB6tBh018AQwEAQYASABEgJk4fD_BwE
谢谢马尔科姆,
是的,我们正准备用新的绝缘材料代替旧的,并且把原来的数量增加一倍。看起来他们在美国也提供类似的产品。你认为每套椽子之间需要一个吗?
只有当你需要那么多空气来补充所需的风量时。另一个相当简单的解决方案是,经常取出一块木板,用打孔的木板替换它,就像我在这所房子里做的那样:
贾斯汀,
我不知道你已经在阁楼上装了绝缘材料。我打算放弃我的发泄建议。考虑到你没有潮湿的问题,我倾向于增加新的隔热层,并阻止通风的拱腹。观察一年,看看是否有必要。