关于新建筑中密集填充纤维素墙体保温与服务空腔的问题
你好,
今年夏天,我将开始在肯塔基州(4a区,混合湿润气候)建造一座新房子。我的计划是建一个木结构的房子,墙是2×6。我将使用ZIP系统作为我的外部护套和空气屏障,并计划使用高密度填充纤维素在螺柱腔。我真的很喜欢这个想法,包括一个墙壁服务腔,以说明任何未来的工作,以房子,但我不确定最好的方式安装服务腔和保持绝缘的完整性。在我看来,我有两个可能的选择。
选项A:在Insulweb后面安装密集包,然后在stud face上放置水平捆扎。
选项B.在Insulweb后面安装密集包,然后将OSB放在内部螺柱表面,然后创建我的服务腔与捆扎。
我的直觉是,选项B在房子的使用寿命中更有弹性,但我也意识到,我可能会引入问题,因为我在墙的内部放置了一个蒸汽屏障(以OSB的形式)。
任何想法都将非常感谢!
回复
会的,
OSB是一种可变蒸汽渗透的蒸汽缓凝剂。它不是蒸汽屏障。按照您的建议安装在您的气候区,它不会造成任何湿气问题。
这里有一个链接,有更多关于这个主题的信息:电线和管道服务腔室.