GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

关于新建筑中密集填充纤维素墙体保温与服务空腔的问题

会打保龄球|发布能源效率和耐久性

你好,

今年夏天,我将开始在肯塔基州(4a区,混合湿润气候)建造一座新房子。我的计划是建一个木结构的房子,墙是2×6。我将使用ZIP系统作为我的外部护套和空气屏障,并计划使用高密度填充纤维素在螺柱腔。我真的很喜欢这个想法,包括一个墙壁服务腔,以说明任何未来的工作,以房子,但我不确定最好的方式安装服务腔和保持绝缘的完整性。在我看来,我有两个可能的选择。

选项A:在Insulweb后面安装密集包,然后在stud face上放置水平捆扎。

选项B.在Insulweb后面安装密集包,然后将OSB放在内部螺柱表面,然后创建我的服务腔与捆扎。

我的直觉是,选项B在房子的使用寿命中更有弹性,但我也意识到,我可能会引入问题,因为我在墙的内部放置了一个蒸汽屏障(以OSB的形式)。

任何想法都将非常感谢!

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    会的,
    OSB是一种可变蒸汽渗透的蒸汽缓凝剂。它不是蒸汽屏障。按照您的建议安装在您的气候区,它不会造成任何湿气问题。

    这里有一个链接,有更多关于这个主题的信息:电线和管道服务腔室

登录或创建一个账户来发布答案。