关于内隔墙阻汽器的问题
你好,
首先,感谢许多人对我们这些经验不足的人提出的问题做出了回应!我从这个网站学到了很多,所以谢谢你。
我有一个工作室,目前正在完成内部装修。现在一切都是绝缘的,我正把注意力转向蒸汽缓速器。首先,我位于ABQ NM附近,我认为那里是5B气候区。一年中的大部分时间都非常干燥,季风季节也会非常潮湿。不管怎样,我的工作室是32×40,中间有一堵分隔墙,相当于两个32×20空间。天花板/屋顶的高度是不同的,一个在10 ',另一个在12 '。平屋顶。我单独加热/冷却每个空间,大多数时候,一次只调节一侧。它很可能是断断续续的,当工作在一边或另一边,并考虑到这是一个爱好商店,可能只会在晚上和周末使用我自己。
所以我的问题是:在内部分隔墙上,我计划在较低的屋顶桁架与较高的天花板区域(2英尺)相交的地方使用Membrain。对我来说,这似乎足够清楚了。我不确定的是,这两个工作空间都有一面墙。我应该把我的大脑放在墙的两边,只放一边,还是根本不放?让我感到困惑的是,有时我会加热/冷却一边,让另一边不动,而有时我会在相反的房间里做同样的事情。我应该提一下,我将用Roxul隔热内墙(隔热和隔音)。我还应该提到的是,墙壁的饰面将是干墙/乳胶漆在一边,松木T&G在另一边。
非常感谢您的时间和建议。
欢呼。
回复
詹姆斯,
你所需要担心的就是隔墙的气密性。(减少空气泄漏总是一个好主意。)蒸汽扩散与此无关。分区中不会有任何扩散问题。两边都不需要MemBrain。
有关更多信息,请参见我需要蒸汽减速器吗?
——马丁Holladay
谢谢马丁。你能解释为什么我不应该期待任何扩散发生吗?假设现在是冬天,我在加热商店的一边,但保持另一边在“室外”温度,这是不是和其他外墙一样(或相反的情况下,在夏天制冷)?我完全同意你指出的空气屏障,没有深入它,我计划安装membrain在一个密闭的方式,但现在将看看其他方法/材料。非常感谢你的帮助。
詹姆斯,
1.您的隔墙的对面不在室外条件下。
2.正如我的文章所指出的,大多数关于蒸汽扩散的担忧都是基于误解。在墙壁中与扩散有关的问题是非常罕见的。
——马丁Holladay
谢谢你马丁!