R-38天花板和喷雾泡沫

Peter L|发布建筑规范问题

如果一个人在天花板上喷了5″的开孔泡沫喷雾,那大约等于R-17.5,对吗?

这片区域的天花板最低要求是R-38。R-38在5英寸开孔喷雾泡沫中没有“性能值”,对吧?

那将是一堆废话,因为5″的开放细胞平均是R-18,任何声称它的表现像R-38的人都是在撒谎。代码部门怎么会相信这种鬼话?

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    彼得•L。
    多年来,能源专家一直在抱怨喷雾泡沫制造商和安装商的误导营销努力。这是我2010年关于这个话题的文章的链接:Icynene说,节省绝缘材料是可以的

  2. Peter L||#2

    马丁,

    谢谢你的文章。哇!这正是泡沫喷雾公司对房主撒的谎。当我们真正知道这基本上是一个R-19天花板而不是R-38时,那5.5英寸的开孔泡沫“表现得像R-38”。

    一个新房子只有R-19的天花板,而它需要R-38的天花板,这是一个滑稽的事情,泡沫喷雾公司对他们和代码部门进行了快速的处理。

    我敢打赌,房主在支付取暖费和冷冻费时,他们的钱包里就能感受到。2015年R-19上限要求最低R-38是完全荒谬的。

    向联邦贸易委员会举报喷雾泡沫公司怎么样?

  3. GBA编辑器
    马丁Holladay||#3

    彼得,
    多年来,我一直在向联邦贸易委员会报告那些不遵守联邦r -价值规则的营销人员。不幸的是,我的努力并没有使联邦贸易委员会的执法行动明显增加。但我还是希望GBA读者继续向FTC发送这些信件和电子邮件。

登录或创建一个账户来发布答案。