我该如何将阁楼楼梯与R-38隔离?
根据2015年IRC章节N1102.2.4:
从条件空间到非条件空间(如阁楼和爬坡空间)的进出门,应经过风雨侵蚀,并隔热至与周围表面的隔热层相当的水平。
我们的Habitat for Humanity附属公司用吹隔热材料将阁楼隔离到R-38,所以我们正试图弄清楚如何将阁楼楼梯隔离到相同的值。目前,我们做了一个盒子,可以把楼梯装进去,在上面放一个盖子,把两块″XPS的1/2贴到盖子上,做成一个R-5阁楼舱口。我已经调查了Battic Door和Energy Guardian的产品,但如果可能的话,我们希望使用硬质泡沫,因为我们是作为捐赠产品接收的。
有可能使用4层2″XPS达到R-40吗?如果是的话,你怎么把它固定在盖子上?
谢谢,
迪伦
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
迪伦,
最好的解决办法是不要使用可拆卸的阁楼楼梯。相反,使用一个隔热良好的舱口。
在一些家庭中——那些在装有空调的房子和没有空调的车库上方有一个附属车库和一个公共阁楼的家庭——你可以在车库天花板上安装下拉式阁楼楼梯,这样你就不必穿过有空调的天花板了。
为下拉式阁楼楼梯建造符合规范的绝缘帽是罕见的。问题在于重量。我看过一些帽子的照片,这些帽子通过滑轮连接到一个铰链和一根绳子上,绳子连接到一个平衡物上,这样更容易举起沉重的帽子。建造起来很复杂。
有关更多信息,请参阅这两篇文章:
绝缘阁楼楼梯
如何隔离和密封下拉式阁楼楼梯