筹集了四季室 - 绝缘
Kelli Cornwell.|发布了一般的问题在
我们正在改造一个有一个供应通风口的日光室。我们也完成了我们的地下室,并且HVAC安装了另一个供应运行并返回了日光浴室。我们住在圣路易斯莫。我的计划2“泡沫板对抗底座可以在托梁之间发泡。然后矿物羊毛绝缘总量或R30
我也可以在胶合板和修剪之前放一些tyvek吗?基本上抓住了一切,而我修剪它。
谢谢凯莉
你真的想删除列表吗?还是
这不会删除您已保存的文章,只是列表。
在Beta网站预览期间,此功能已暂时禁用。
答案
Kelli,
如果您正在谈论绝缘地板汇编,您应该阅读本文:“如何绝缘寒冷的地板。”
谢谢Holladay先生,
EPS或XP可以用来代替喷雾泡沫以降低成本吗?
谢谢
凯利
如链接中所讨论的,绝缘和底层之间的1“气隙略微减少了地板上的冷点(即,将在托梁上升温)。即使托梁下方的连续泡沫也持续(但较少)。我验证了这与Therm软件。
谢谢
我可以在胶合板前使用tyvek我有一些躺着的胶合板。
当然。请记住,空气密封是关键的 - 多个空中障碍(例如泡沫和胶合板)可能值得。
如果使用1“气隙,带托梁的空气密封变得更为临时,以免气隙成为热旁路通道。即使对于该气隙也是如此,将带托仪绝缘到至少R15也很重要。
使用箔面的聚异构或箔片面对绒毛的顶侧空气屏障是优选的,因为面向间隙的闪亮箔片添加另一R1左右。
使用1“Polyiso用于空气屏障和1”聚四足,用于设定空气隙作用。在外墙上,使垫片至少3.5英寸宽,以提供R20-ISH R值,而不是一条冷带托梁,与间隙空气直接接触。