CCHRC的反射性绝缘报告
寒冷气候住房研究中心的家伙的另一个出色出版物:
http://www.cchrc.org/docs/reports/tr_2011-01_reflective_insulation_in_cold_climates.pdf
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工详细信息
您真的想删除列表吗??
这不会删除您保存的文章,只有列表。
在Beta站点预览期间,此功能已被暂时禁用。
答复
拉夫,
谢谢。该报告很好地揭露了P2000卖方的夸张主张,P2000是一个拥有R-Value规则史的EPS品牌。
对于那些错过了它的人,这是我在P2000 Scammers上的博客的链接:当心r值骗子。
很高兴看到一些数字
不过最后一个问题:
是否有可能使用反光绝缘材料有好处,因为它针对其他人没有的传热?我个人不了解有关传热的整个情况以及三种形式如何相关...
因此,如果您没有针对辐射能量的绝缘材料,那么如果您使用足够的其他隔热材料,那辐射能量是否会停止?
似乎使用辐射屏障作为绝缘材料的一部分,即使您几乎无法实现辐射屏障部分的EP值的R值,您至少可以处理另一种形式的能量转移,并且该产品并不昂贵或硬质量在大多数情况下安装。
鲍勃,
1.如果您知道墙件组件的R值,您就会知道您需要知道的一切,因为R值通过所有三种热流动机构来衡量热流的阻力。
2.热辐射(辐射能)通过空气或真空传播,但不能穿过胶合板,刚性泡沫或几英寸的纤维素等不透明的组件。
3.有关更多信息,请参见:
了解R值
辐射障碍:寻找问题的解决方案
“家伙的另一个出色出版物……”更不用说加尔斯了。