社区和问答

绝缘和外膜之间的排水腔?

马修Luedders|发布能源效率和耐久性

远程手册没有指出在刚性绝缘和外膜之间需要一个排水腔。Lstiburek的“完美的墙”文章,这是一个类似的集会(或相同?),并没有建议这一点。在过去的几年里,有什么东西出现在这些层之间,表明需要一个空洞吗?

我在4A区,打算用箔面多晶硅。我还没有选择膜。

我还计划将外表面的多异构体密封,希望将大部分水分留在表面,让薄膜只起到备份作用。因尼窗意味着我需要引导水向外,更多的闪光作为后备膜。

我将使用处理过的1×4毛皮来创建一个雨屏空腔。

谢谢你!

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    马太福音,
    远程手动在美国,图纸指的是“外部膜”——一种大多数人称之为防水屏障(WRB)的层。在远程系统中,这种WRB通常是一种剥离-粘贴膜,同时也起到空气屏障的作用。

    你不希望WRB和泡沫隔热层之间有空气间隙,因为在这个位置的空气运动会剥夺你的建筑的热量,并会破坏你的隔热层的性能。排水腔的适当位置是在绝缘材料和壁板之间;你的1x4水垢条将创建一个排水腔,所以你都准备好了。