加固护套和基础之间的缝隙
AScudder14|发布计划评审在
1910区5气球架2.5层楼的家。寻求建议。
我们计划有稠密的包装纤维素吹在春天时,温度升高,这样我们可以安全地去除乙烯基壁板,而不开裂。内饰最近涂上了网孔,所以不希望有更多的孔来修补。
同时,为了防止通风和漏气,我想在混凝土基础上铺设的t&g护墙板的外部底部边缘进行填缝。我用镜子照时,能看到明显的缝隙。我已经在踢脚板下填缝了内部,并密封了出口周围。
由于覆盖着石膏/板条和3/4胶合板层,我们无法轻易进入室内地下室螺栓隔间。石膏是铅涂料,所以计划不要扰乱内部。
泥基板直接贴在地基上,无基板密封垫片或毛细破裂。如果水排干,密封护套边缘仍然允许干燥的泥槛吗?地基水的问题已经解决,但仍然想要聪明。
这是否值得我们花费时间和精力,因为我们不能密封每个t&g接头?
争论外部聚氨酯填充物更好或磁带产品像Siga。保利捻缝便宜。或声学捻缝?间隔相差很大,但我认为没有任何间隔大于0.5英寸。
还有什么更好的办法吗?减去任何内部演示。
照片是从地面向上看天空。感谢所有的帮助,我花了无数的时间在这里学习。
阿什利
GBA细节图书馆
收集一千建筑细节组织的气候和房子部分
搜索和下载施工细节
回复
希礼,
我没有输入给你,但可以给你的岗位一个bump。
这不是一个应用,你想要考虑的声音填缝。声学填充物不能建立,它永远保持粘性。你需要一些设置的东西。
我的猜测是,你不会获得很多密封的底部缺口,除非它比板之间的间隙大很多,或者如果有某种空气屏障后面的T和G护套。
比尔
考虑使用鼓风机门(或同等设备)来找到最需要空气密封的区域。