Neep HP数据的正确优先级
在Neeps热泵性能电子表格(https://neep.org/node/3725 / download/b8d1bfe31bf9ce47b653aca123c6feeb.),在大量数据中,它为47°F / 17°F / 5°F的容量/输入(kw)/ cop提供最小/额定/最大值。
我处于4C,相当温和,高20s的99%温度和最低的温度(20年)约为8°F。
看着所有的性能数据,我对说我的优先事项应该是
1.最低容量及其47°F(40多岁的冬季)
2.额定容量及其COP在17°F(寻找可敬的COP @手册J计算负载)和
3. 5°F的最大容量(以确保任何警察的1%TEMP的足够容量)
使用Fujitsu 09RLF作为黄金标准,它通过6.0的COP调制至3,100 BTU @ 47°F。
在我的设计下方的几度下方,它的评分为9,400btu @ 17°F,COP为2.88(并且仍然具有更高的COP)。通过推断,在我的设计温度下,它将调制并运行优于2.88的警察。
在极地涡旋时间,它仍然具有大量的容量。
这是正确的阅读吗?
答案
标记,
是的,我觉得你有了它。