可视化微分性能数据
挖掘三菱M-Series性能数据我制作了一些图表 说明这些无管道小型分流热泵 的容量和效率我想我会分享图表在这里, 因为许多GBA社区成员对微片感兴趣
外卖
开工容量和效率取决于室内和室外空气温度(见图#1和#2)
二叉效率还取决于热泵工作有多难效率下降极低负载,热泵启动循环脱机,不连续调节,加载量极高(见图3)
3级最大容量比评分容量高得多取暖最大容量通常为评分容量的150%至185%冷却率为110%至150%(见图4.)
4级最小容量因模型而异取暖最小容量通常为评分容量的15%至30%冷却20%至40%(见图5)
术语类
通过容量输出热电量通过性能系数COP)输出热电量比(从kBTU/h转换为kW)输入电量比COP无维量
通过名板容量和COP指容量和COP报告具体测试条件为60F室内47F室外(供热)和80F室内95F室外(供冷却)。通过评分容量指按室内/室外温度测量容量速率容量小于最大值容量通过评分COP指按定温标定容量测量定值COP通常是热泵在定温下实现的最高COP换句话说,评分容量是一个效率点
数据类源码
初级源是三菱上报性能数据,取自2019年提交物、较长技术规格和/或NEP“冷气源热泵规范产品列表”。数据为6、9、12和15kBTU/h超热模型聚焦于此厂和产品线 主要是因为M-Series广受欢迎 高效 并已知冷酷热Jon Winkler2011报告、Fujistsu 12RLS测试报告 和三菱FE12NA小型流热泵2013年Faesy等2014年Ueno等2015 Williamson等2015年Korn等2016年Stherland等2016年)我可以应请求分享数据或链接到这些研究
卡瓦特
微载荷极低循环时 经验数据不多最佳资讯来自Winkler 2011, 他在两次加热实验中发现 12kBTU/h模型COP图3中20%容量下行不精确我很想看到更多数据
GBA详细库
集合千建细节由气候和住宅部分组织
回复
另一件取出:大模型效率低(见附后)
谢谢单片或单片比多片i(和我的安装者)有似不可能的时间寻找M序列多片头最小容量
我的快感
室内单元单对配室有几个原因,我还没有仔细研究多片部分保持分析可控性,部分因为多片最小容量据报告相当高,可引起循环并损耗效率但我所读的多半是传说
数据我所见显示 快速循环损耗 < 10%微弱作用
Jon Winkler2011报告循环测试极有误导性电源转动到全单元 并启动高速模式这会伤害COP可这不是你允许单元自转时发生的事实验中观察到的瞬态启动行为可以解释高降解系数...
Chitrix告诉我,他们循环压缩机,即使逆序驱动器可连续操作-因为在某些点上这样做效率更高购买低容量HP可降低效率并可能对其他事物没有可见效果(如随机摇动、电机生命或智能热比等)。短轮游可大有裨益
Chiltrix告诉我,即使逆序驱动器可连续操作压缩机-因为在某些点上效率更高购买低最小容量HP可能实际上有害。”
LG艺术酷数列调整到~1000BTU/hrout@+47F+47F3/4吨LSU/LAN090HSV5
if@1023BTU/hr
560@10900BTU/hr
265@17 061BTU/hr
略微相似三菱FH09+47效果较好,高最小调制
4.26@1600BTU/hr
4.50@10900BTU/hr
3.59@18000BT/hr
i'm确定他们可以旋转下1600BTU/hr, 但我猜想他们试图避免
LG在10900BTU/hr(5.60极优)上表现的多好!)我想知道COP实际曲线向何方倾斜,如果他们永不下降到2 000BTU/hr是否会更好
更多支持循环小效果
https://core.ac.uk/reader/4822580
凯文和达纳 琼恩 或人可以回溯写一篇文章 关于这个题目,可能有助于我们以最优方式选择产品并更有效地操作