GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

刚性泡沫+喷淋泡沫在无通风的屋顶

quantumgirl|发布一般的问题

我有一个没有通风的大教堂天花板(2×6椽),用开孔泡沫喷雾作为空腔绝缘。5.5英寸的泡沫只给我一个大约20的R值。我们准备重新盖屋顶,我想在屋顶护套的外部添加硬质泡沫,以增加R值,同时也起到隔热的作用。我在气候带2。天花板要求R38。
我的问题是,这样能行吗?我知道当内部使用闭孔泡沫时,不应该在外部使用硬泡沫。但我找不到任何关于开孔泡沫的信息。我假设开孔泡沫是蒸汽可渗透的,因此我没有创造一个湿气陷阱,对吗?

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. GBA编辑器
    布莱恩Pontolilo||#1

    量子的女孩,你好

    你可以在你的屋顶甲板上添加硬质泡沫隔热材料。然而,外部绝缘材料需要达到的r值并不是你所在地区屋顶的最小r值。这是关于在甲板上有足够的r值,以保持护套温暖,并防止冷凝发生在组装内部。我建议你读一下这篇文章。它应该回答你的问题:如何在屋顶护套顶部安装硬泡沫

登录或创建一个账户来发布答案。

社区

最近的问题和回答

  • |
  • |
  • |
  • |