GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

双螺柱之间的刚性绝缘

布莱恩比尤利|发布绿色建筑技术

你好,

我想知道是否有人可以检查我的提议的墙壁组件,并提供建议,如果我是基地…

我计划利用一个双螺柱墙组装,两排2×4螺柱在24″O.C.与3″之间的差距。两个螺柱湾将填满罗旭舒适球棒。外部将覆盖1/2″胶合板和室内包装。壁板采用纤维水泥板搭接。室内是乳胶漆石膏干墙。

现在我的问题是:用XPS硬质保温材料填充两个立柱墙之间的3″缝隙是否有问题?我将胶带内部接缝和应用密封胶的地方,它毗连的顶部和底部板,形成我的空气屏障。我想保留内排的螺钉作为一个实用的追逐,以消除担心渗透在我的空气屏障。我意识到,这么多的XPS几乎是(如果不是)一个蒸汽屏障,但我认为墙壁可以干从刚性到内部和外部。我仍然想利用气密干墙的方法作为腰带和吊带的努力,但XPS将是我的主要空气屏障。

这种方法有什么问题吗?我应该用EPS代替它,因为它更透气性?顺便说一下,我打算从绝缘仓库购买回收的XPS,这似乎并不比Roxul贵很多。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. Aj Builder,纽约上州6a区||# 1

    复杂的想法。对我来说,不太复杂的构建将更符合我的愿望。十个想法不是我心目中的好身材。少即是多。

  2. GBA编辑器
    马丁Holladay||#2

    布莱恩,
    我不认为你提议的墙会有任何潮湿的问题,但它不是特别适合建造。在两排螺柱之间引入一层刚性泡沫使墙体框架变得复杂。它也使纤维素的安装复杂化。与你的纤维素安装和思考的建设顺序。

    最后,如果你愿意投资购买一层硬质泡沫,为什么不把它安装在它应该安装的地方——在外墙的外面,在那里它可以执行重要的任务,帮助保持外墙的温暖和干燥?

登录或创建一个账户来发布答案。

社区

最近的问题和回答

  • |
  • |
  • |
  • |