我刚完成绝缘一长段边缘搁栅在我的地下室,平行于地板搁栅。我用罐装的喷雾泡沫喷在缝隙上。我的计划是每隔两英尺在最后一层楼板的搁栅和窗台板上安装两根支撑条,这样我就有办法把墙的顶板连接起来。然而,在安装2“刚性,只有大约半英寸的门槛板暴露。这是否足以休息的2x支撑或我应该只使用一个1“刚性在这里?谢谢!
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
你真的想删除名单吗,?
这不会删除你保存的文章,只会删除列表。
在beta站点预览期间,此功能已被暂时禁用。
回复
你也可以缺口2“泡沫周围适合你的阻塞,然后密封周围与罐头泡沫。我也会这么做。你通常应该有至少一英寸半的轴承表面,理想情况下更多。您的应用程序中不会有太多的负载,因此我将尝试在不分裂2x4s的两端的情况下获得足够的钉子。
比尔
谢谢你!
Toley,
方位并不重要。正如比尔所说,困难的是依恋。我先在挡板的顶部钻一个有角度的孔,然后用螺丝把它们连接到钢板上。
谢谢你!会做!