屋顶绝缘/通风/冷凝问题在vaunted天花板中
我在太平洋西北部的19世纪60年代的现代现代,后梁建筑用低斜坡(2:12)屋顶和拱形天花板。椽子是2×6跑16“o.c.并直接坐在梁上,在那些和沥青瓦片上面护套。搭配绝缘填充的大部分6英寸腔。因此,虽然每侧有四个拱门通风口,并且峰值山脊通风口,但在椽子中钻出的大约1英寸的孔每隔几英尺的跨通风,我怀疑没有太多的气流。
房子有一个巨大的,8'到4'玄武岩烟囱,附近的房子的中心,靠近,但不是屋顶的峰值。每一个春天,我们在3月/ 4月在这里有几天,在晚上和阳光明媚的晴间和温暖(最多75岁)。在那些日子上,烟囱边缘周围的天花板上的沉重冷凝通常会形成内部,特别是在“下”侧或下坡侧。今年(我们的第三个房子)它已经变得更糟,棕色的液体开始滴落在烟囱的一侧,“下坡”和“上坡”侧面。
撕开烟囱旁边的天花板干墙,我们当然发现了涂湿的湿润,以及上面的护套。模具在绝缘和干墙之间越来越多。
我可以想到的烟囱中有三种可能的源。
1。 由于烟囱周围闪烁的故障可能会有一个屋顶泄漏(不确定水侵入多少,如果有的话,但我们将在任何一种方式减轻)
2。 水分可能来自房屋内部,因为天花板中的干墙接缝没有胶带和泥土,但覆盖着修剪(没有填缝)。这也在减轻这种情况,因为新的天花板将具有刚性泡沫绝缘,其围绕其喷雾绝缘到空气密封天花板。
3. 这是我的问题:如果太阳击中屋顶并加热小空腔,那么水分可能会从舒适的通风口中拉出凉爽,潮湿的空气,从外面从外面那里。那么当那个热潮空气朝着山脊上升时,击中一块玄武岩岩石烟囱8英尺宽阔的东西,导致一大吨的水分凝结?这将解释烟囱的“下坡”一侧更糟糕的问题。
我问的原因是因为它影响了我们所提出的解决方案。现在计划是更换整个屋顶(无论是时间和沥青瓦片屋顶在2:12坡度的山坡上都没有)。我们的承包商建议撕掉所有电流护套,并将2×4的网格放在椽子顶部并垂直于它们跑步。然后护套在顶部,钢或膜屋顶。That will give us an extra 1.5 inches of space for a total of 7 inches (including 5.5 for the 2×6 rafters. After that we’ll rip out the ceiling and put 4 inches of polyiso foam board with air sealing around it, leaving 3 inches remaining above the insulation for airflow. With this plan, if moisture is only entering via #1 and #2 above, we’re all taken care of. But if #3 is ALSO happening, then I’m out of luck and worse, I won’t even know that moisture is still accumulating for quite some time.
我认为我应该做的是我的屋顶器安装了一个额外的刚性泡沫(可能只有½英寸或1英寸)上方的新护套,以便在屋顶腔的两侧存在绝缘。这不仅提供额外的热屏障,而且还抑制了屋顶腔内的热冷变化。这样,在阳光灿烂的日子里,腔内温暖空气与烟囱的冷岩之间的温度差异不会像伟大一样,并且凝结不应该是坏的。
想法?正在增加额外的Polyiso只是浪费钱吗?我要过来吗?或者还有其他我没有想到的吗?我有几位承包商似乎没有用十英尺的杆子触摸这一点。
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
答复
嗨User-7687410(获得真名是很棒的)。
在烟囱闪烁的泄漏时,如果有的话,当重新屋顶完成时,它应该是固定的,并且假设您将很快有气密天花板,您应该专注于通风和绝缘。
通风通常在像您的低斜坡上无效,因此最好最好密封拱门和脊通孔并将其转换为不打开的屋顶组件。有许多方法可以创造一个不经常的绝缘屋顶,但如果您已经安装了内部刚性泡沫,那么您会复杂化一些东西,因为您可能减少或消除了向内干燥潜力。
我建议您从本文开始:如何建立绝缘大教堂天花板。
谢谢,布莱恩。
没有这项工作尚未完成。计划即将重新屋顶,然后撕掉天花板并安装内部刚性泡沫。但是,我们有时间切换齿轮。谢谢你的链接,我会看看。
matt
马特,
正如Brian所说,通过添加更多通风来成功修复屋顶的机会非常低。
IMO,是的 - 将潮湿的通风空气(甚至内部空气)指向大,冷热质量可能导致冷凝。
+1只在将其转换为空气密封,不打开的屋顶。