屋顶覆盖- TechShield与Zip系统

格雷格•马格努斯|发布了GBA专业帮助

我们正在建设一个1600平方公里的城市。英尺之外;它将被添加到弗吉尼亚州里士满地区(第4区,混合湿润)的一座20世纪30年代的农舍。详细概述:墙壁为6 1/2″SIPs,桁架屋顶(见附件)带有部分大教堂天花板(额外的保温高度为1英尺),屋顶保温计划为吹入式纤维素(通风阁楼),室内基础墙有2″thermax的条状爬行,等等。

我们正在决定屋顶的覆盖物。屋顶材料将包括能源之星评级的瓦。我的问题与屋顶护套有关。我们的一个承包商使用Techshield;另一个我正在考虑的是Zip系统的屋顶覆盖层。你觉得该走哪条路?

GBA '

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    格雷格,
    TechShield是一种辐射屏障。在我看来,只有在通风的、不保温的阁楼里有管道或暖通空调设备的家庭才有意义。一个新家不应该在通风的、不隔热的阁楼上有任何管道或暖通空调设备。

    换句话说,辐射屏障屋顶覆盖层是一个折衷措施,试图减轻一个基本设计错误的坏影响。

    所以如果你没有犯设计错误,你就不需要采取折衷措施来减少错误的影响。

    更多信息:辐射屏障:寻找问题的解决方案

  2. 格雷格•马格努斯||#2

    谢谢,马丁-我同意。在新建筑的空调空间中运行暖通空调要聪明得多——更好的设计和最具成本效益的新建筑解决方案。

    不幸的是,我们现有的暖通空调是在一个“通风的阁楼”——家庭的一部分。我们将从那个系统运行管道工作到新增加的楼上(主卧室和浴室)。我们会尽力对管道进行隔热,特别是在新增加的部分,但更换楼上现有的暖通空调似乎没有多大意义(ROI和预算)。

    我们已经在楼下安装了三菱微分器(1930年代的住宅部分),我们将在“楼下”中安装微分器。

    考虑到阁楼的新/旧情况,听起来科技盾可以帮助我们解决通风阁楼的问题?

  3. 格雷格•马格努斯||#3

    我想我现在对这个缺陷有了更好的理解;新增加的管道工作是“设计”在“非条件”空间(不聪明)。最明智的做法似乎是在空调空间内将管道连接到新增加的部分,以某种方式改善或调节阁楼空间,包括家中旧部分的现有暖通空调系统。

    我绝对没有销售在辐射障碍;它们似乎是辐射障碍物品中所指出的真正问题的带辅助方法。再次,谢谢你的回复。