邮政系统R-Sheathing 马特Culik|发布绿色建筑技术在2017年2月16日凌晨02:38 关于Zip系统r -鞘的快速问题。 远程墙的概念,外部绝缘是用来确保结构护套保持温暖(从而干燥),对我来说非常有意义。 Zip System r - shething是一个引人注目的产品,因为它通过一次性安装所有必要的墙壁组件节省了几个步骤。 然而,从他们网站上的图片来看,它看起来像是拉链系统r - shething在外面有WRB,然后是护套,然后是绝缘。那么,这是不是意味着保护层很冷呢? 这是怎么做到的呢? 谢谢。 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 ZIP系统R护套vs Roxul Comfortboard 屋顶上的ZIP系统r -鞘 Zip系统r -鞘或替代 拉链系统R套 回复 约翰•克拉克|2017年2月16日下午02:50|#1 外部刚性绝缘保持OSB温暖,所以内部的水蒸气不会凝结在OSB护套的内部面。 拉链- r OSB无需担心内部凝结,因为在它和内部之间有一层蒸汽不渗透泡沫。因此,拉链- r OSB干燥到外部(理想的后面的雨屏)。此外,冷空气=干燥的空气,所以在冬天ZIP-R OSB上真的没有凝结的风险。 我的两个美分。 GBA编辑器 马丁Holladay|2017年2月16日下午02:51|#2 马特,拉链- r护套有许多良好的品质,包括易于安装。但如果你正在寻找温暖的被套,选择其他产品。 关于这类三明治产品的更多信息——有些产品的刚性泡沫面向外,有些产品的刚性泡沫面向内——请参阅墙壁用钉基板. ——马丁Holladay 专家成员 阿曼德科博|2017年2月16日05:28pm|# 3 为更少的钱,你可以安装胶带1/2“Plwd/OSB和1”硬质泡沫板胶带与批准的磁带是WRB。有了这个组件,再加上密集的中空绝缘纤维素,我们每天能得到1ACH50 !!你应该在护套的外面有坚硬的泡沫…我提到钱更少了吗? 沃尔特Ahlgrim|2017年2月16日08:15pm|# 4 在我看来,Zip Rs泡沫是在错误的地方。把泡沫放在薄板和框架之间削弱了墙壁,即使你安装了100多个钉子每4x8片在钉计划中要求,你仍然有一个不够好的飓风和地震地区的墙。 Walta 布伦丹Albano|2017年2月17日12:08pm|# 5 看起来你有一些很好的反应,特别是在拉链护套,但这里有一些东西,你要考虑。 有了覆盖物,保持它“温暖(因此干燥)”并不是目标,而是实现目标的手段,如果这有意义的话。 你不希望的是,在足够长的时间里,湿润的速度超过干燥的速度,从而造成损害。 保持泡沫里面的保护层温暖干燥是实现这一目标的好方法,但不是唯一的方法。 拉链- r也可以达到这种平衡,因为内部的泡沫控制从内部湿润的速度,外部的薄膜控制外部湿润的速度,通风的雨幕间隙允许外壳干燥到外部。 拉链- r是否比阿曼多所描述的更标准的方法是一个更好的解决方案是另一个问题,但希望这阐明了为什么外壳的温暖或寒冷不是关键问题,而只是水分流动的一个因素。 GBA编辑器 马丁Holladay|2017年2月17日12:37pm|#6 布伦丹,好把。 ——马丁Holladay 迈克尔•韦恩|2017年2月23日12:46pm|# 7 布伦丹, 你的解释有道理。我考虑在一个项目(4区)使用拉链- r,在墙壁上有5.5英寸的开孔绝缘,但我考虑的是热桥,而不是蒸汽。你认为会有足够的蒸汽通过开孔绝缘材料而导致外部护套出现问题吗?我听说过带有开放式喷雾泡沫的大教堂式阁楼在装饰上有问题,但我还没听说过在墙壁组件上有这个问题。想法吗? 帕特里克Kelecy|2020年3月16日下午03:22|#8 迈克尔, 您最终会在项目中使用ZIP r - shething吗?如果有,它是如何运作的?我在同一气候带,正在考虑r - shething的外部装修。谢谢。 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
回复
外部刚性绝缘保持OSB温暖,所以内部的水蒸气不会凝结在OSB护套的内部面。
拉链- r OSB无需担心内部凝结,因为在它和内部之间有一层蒸汽不渗透泡沫。因此,拉链- r OSB干燥到外部(理想的后面的雨屏)。此外,冷空气=干燥的空气,所以在冬天ZIP-R OSB上真的没有凝结的风险。
我的两个美分。
马特,
拉链- r护套有许多良好的品质,包括易于安装。但如果你正在寻找温暖的被套,选择其他产品。
关于这类三明治产品的更多信息——有些产品的刚性泡沫面向外,有些产品的刚性泡沫面向内——请参阅墙壁用钉基板.
——马丁Holladay
为更少的钱,你可以安装胶带1/2“Plwd/OSB和1”硬质泡沫板胶带与批准的磁带是WRB。有了这个组件,再加上密集的中空绝缘纤维素,我们每天能得到1ACH50 !!你应该在护套的外面有坚硬的泡沫…我提到钱更少了吗?
在我看来,Zip Rs泡沫是在错误的地方。把泡沫放在薄板和框架之间削弱了墙壁,即使你安装了100多个钉子每4x8片在钉计划中要求,你仍然有一个不够好的飓风和地震地区的墙。
Walta
看起来你有一些很好的反应,特别是在拉链护套,但这里有一些东西,你要考虑。
您最终会在项目中使用ZIP r - shething吗?如果有,它是如何运作的?我在同一气候带,正在考虑r - shething的外部装修。谢谢。