GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

第二层保鲜膜

安迪Zb|发布绿色建筑技术

我有一个2×6墙与鞘,然后特卫强,然后2英寸矿棉,然后1×4捆扎/毛皮条。我的建筑工把第二层特卫强涂在皮条上。这会影响雨屏的功能吗?窗口闪烁的是第一层特卫强深到矿棉。我不完全确定我理解,但我认为他想要第二层只是以防万一,因为所有的洞,从放置皮毛条和外部绝缘。我想知道它会不会干扰挡风玻璃的排水平面。谢谢!

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    布莱恩Pontolilo||#1

    嗨,安迪。

    我不明白为什么你的建筑工人在毛边上加了第二层特卫强。这不是雨幕总成的常见部件。雨幕间隙应在顶部和底部进行通风,并应让水排干。只要特伟克的安装方式没有阻碍缝隙顶部或底部的空气流动,或者阻碍缝隙底部的排水,这应该不是问题。如果是这样,你会想要重做墙壁的顶部和底部的细节。你可能会发现这篇文章很有帮助:关于防雨

    1. 安迪Zb||#3

      谢谢布莱恩,他们以前从来没有做过外部绝缘,我想他们只是想要主动一点。他们认为这是防止水入侵的额外保险。

      我读了那篇防雨文章。马丁暗示,即使是最小的差距,仍然应该工作,所以我想象,只要特卫强不拉紧,在特卫强和壁板之间仍然应该有一个小的空间。

  2. 泰勒Keniston||#2

    侧线是什么?

    1. 安迪Zb||#4

      艰苦的纤维水泥;一些膝盖板,一些木板和木条

  3. 专家成员
    Zephyr7||#5

    我认为,第二层房屋包装可能增加一些风险,通过限制的能力,哈迪壁板干燥。我的想法是如果有水进来的话它可能会减缓壁板后面的干燥速度。我不能说我曾经尝试过这样的组装,所以我猜。如果这是我自己的房子,我希望墙板正对着雨隙,而雨隙里没有任何东西在晃动。

    比尔

    1. 安迪Zb||#6

      好的,谢谢你的时间!