GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

就外露木结构屋顶的保温及隔热膜征询意见

一说|发布一般的问题

我在加拿大多伦多的一个小房子扩建工作。我们拍摄的是一个外露的木结构,在屋顶隔膜外侧的隔热层(要求的r值为31),它要么是舌状凹槽,要么是非常厚的胶合板。

我非常不清楚我的蒸汽屏障应该安装在哪里——我被告知,在传统框架的木房子里,薄膜需要安装在木钉的温暖一侧。在这种情况下,我的结构在天花板温暖的一面下面什么也没有-这与我正在工作的条件类似。

我想知道有没有人对这件事有意见。我想我们要做的是在木梁上做甲板,在上面放上防潮膜。然后是两层多晶硅板做成R31然后是另一层胶合板然后是我们的空气屏障。然后是我们的金属屋顶和它的附件。

非常希望得到反馈

谢谢

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    的家伙,
    如果你在屋顶覆盖层上安装两层聚异异硬泡沫,这两层泡沫将产生一个足够的蒸汽缓凝剂。这样就不会有蒸汽扩散的问题了。

    然而,这种类型的屋顶需要一个暖面空气屏障。这意味着你需要在坚硬的泡沫下面设置一个空气屏障。选择包括胶合板屋顶护套,胶合板OSB屋顶护套(也许拉链护套),一个像冰和水的盾牌,或一个来自欧洲的漂亮的空气屏障膜475高性能建筑出售。

    有关将要建造的屋顶类型的更多信息,请参阅本文:如何在屋顶护套顶部安装硬质泡沫

登录或创建一个账户来发布答案。

社区