护套数据记录器 伊桑福利|发布一般的问题在2018年3月16日02:01 AM 我正在使用砖块的房子,建在〜1970年代,没有Weepholes或基地闪烁,1“通风腔几乎完全充满了砂浆。我想在我的墙壁中添加一个数据记录器,以跟踪护套的水分含量,以实现个人兴趣。它是两层,1/4“OSB纤维板超过1/2”。我想知道是否有人可以指出我的一些合理的传感器和数据记录器,这些传感器和数据记录器会为此工作。不需要大量用户交互以产生有用数据的东西。我知道如果我必须将它放入电子表格和图形,我永远不会绕过查看数据。 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。 开启免费体验 相关问题 可视化迷你分型性能数据 Neep HP数据的正确优先级 HRV数据 温度单位数据网站? 答案 专家成员 迈克尔群岛|2018年3月16日04:02 PM|#1 Yupster,这两个最常见的品牌是Omnisense和Onset。我们使用出现的流浪汉伐木工在过去的房子我设计,监控温度和RH的墙壁,和为了省钱我们蓝牙传输——当我开车去房子,我和电话收集数据,可以使用他们的自由软件来查看发生了什么。我和同一建筑商(缅因州Bowdoinham的Emerald Builders)谈论的是,在当前的一栋房子里,要么采用同样的方法,要么改用建筑科学公司(Building Science Corp)用于实验的Omnisense。Omnisense的优点是除了记录温度和RH外,还可以记录木材的水分含量。这两种产品都有一系列的日志记录器和传输和检查数据的方法。所有这些都有一个陡峭但短暂的学习曲线。Onset有很好的客户服务(我相信Omnisense也是),所以打电话或发邮件了解更多信息。 https://www.omnisense.com/http://www.onsetcomp.com/ 伊桑福利|2018年3月16日06:01 PM|#2 谢谢,这是一些很棒的信息。Hobo Logger更多的价格范围内容但不会记录木材水分含量。我想我需要它来获得任何有用的信息。猜猜我最好开始一个数据记录器储蓄基金! 伊桑福利|2018年3月19日01:41 PM|#3 如果您长期稳定值,我猜您可以从温度和相对湿度中估计WMC,如果您有长期的稳定值。那是你对结果的作用吗?或者您的数据是别的? 专家成员 迈克尔群岛|2018年3月19日05:56pm|#4 Yupster是我的计划,难以弄清楚我们知道水分累积的温度和RHS,我们可以随着时间的推移跟踪它。我说“是/是”,因为我目前对Loggers有一些麻烦,与此同时,我与Kohta Euno和Chris Corson谈过了它(他们在几年前在Nesea会议上发表了有影响力的谈话,这里总结一下//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/monitoring-moisture-levels-double-stud-walls.。)他们说,木材水分含量(WMC)是更重要的测量 - 如果水分累积,它们并不像担忧;他们想知道它是否累积。在我看来,在我的观点中有点细腻,但如果徘徊在倾斜点靠近徘徊,则可能是一个重要的。 巧合,我在一个非常小的办公室一起举起演讲时,我正在与Chris Corson一起工作,但我参与了业务的其他方面,从未考虑过WMC的重要性。 伊桑福利|2018年3月20日10:18 AM|#5 嗯,这是一个很好的点。谢谢你的头脑。这正是我希望得到的建议。 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答案
Yupster,这两个最常见的品牌是Omnisense和Onset。https://www.omnisense.com/
http://www.onsetcomp.com/
谢谢,这是一些很棒的信息。Hobo Logger更多的价格范围内容但不会记录木材水分含量。我想我需要它来获得任何有用的信息。猜猜我最好开始一个数据记录器储蓄基金!
如果您长期稳定值,我猜您可以从温度和相对湿度中估计WMC,如果您有长期的稳定值。那是你对结果的作用吗?或者您的数据是别的?
Yupster是我的计划,难以弄清楚我们知道水分累积的温度和RHS,我们可以随着时间的推移跟踪它。