GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

天窗绝缘升级

迈克尔Rohatynsky|发布了一般的问题

你好! !

我叫迈克尔,我住在7A气候区的一间平房里。

我正在寻求升级我的天窗周围的绝缘,并使其符合我的地区的代码。

墙壁组件是2英寸× 6英寸。现有的绝缘没有正确安装,我计划更换它。

我应该用绝缘材料和模板来替换它吗?天花板是倾斜的,这增加了在阁楼上工作的难度。

我是否在屋顶护套的顶部放置绝缘材料/模板,还是留一个空隙?

我期待您对产品和安装的建议。

提前谢谢。

GBA '

加入建设科学专家的领先社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    迈克尔,
    当它涉及到你的2x6墙壁,当然可以添加硬质泡沫墙壁,如果你想。如果你在墙的外侧安装了硬质泡沫,你需要(a)临时移除壁板,然后重新安装,或者(b)安装新的壁板。有关详细信息,请参见“如何安装硬泡沫护套。”

    如果你想在墙的内侧安装硬质泡沫,请参阅这篇文章:“内部刚性泡沫的墙壁。”

    当涉及到提高你的倾斜天花板的绝缘,这篇文章将解释所有的选项:《如何建造隔热的教堂天花板》

  2. 诺曼。邦恩||#2

    在建造我的新房子的过程中,我用两层2' poly iso (R-24总)绝缘天窗,用喷雾泡沫密封任何边缘,并用一些辐射屏障材料包裹它。

  3. GBA编辑器
    马丁Holladay||#3

    迈克尔,
    如果你谈论的是天窗轴(或井),请参阅本文:“绝缘天窗轴”。

  4. 专家成员
    Dana多赛特||#4

    天窗最大的热量泄漏是天窗本身——它们周围的隔热层有点“在噪音中”。

    https://www.wascoskylights.com/product/lumira-aerogel/

    如果你不需要清晰的天空视野,想要无阴影的采光,瓦斯科出售约U0.22-ish (R4.5,而不是典型的R2)气凝胶隔热天窗。他们不便宜,他们不是你所习惯的,-一点烟/雾中性密度过滤效果,但他们也不坏。

    http://mattrisinger.com/wasco-aerogel-filled-high-performance-skylight-review/

    https://www.wascoskylights.com/product-technical-downloads/product-specifications/

    7气候区,这取决于方向和当地天气你可能获得更多有益的太阳能加热的典型U0.5-ish天窗比输了,但我怀疑的气凝胶天光仍将使用更少的能源,尽管太阳能获得稍低外,因为它是不到一半的热量损失。