喷雾泡沫和HRV系统问题
嗨,我有一个牧场。
我正在拆除一楼,并增加了二层。与完整的阁楼。
我要用开放式泡沫喷雾。
所有墙壁和阁楼屋顶线。在添加后,我将使用它来完成地下室。
我在一楼和地下室开了一个90+的炉子。
它能吸进新鲜空气吗
我计划得到一个类似的单位为增加
3个带风扇的浴槽,1600 CFM抽油烟机
我是否需要安装HVR装置?
我住在中西部。我听说过窗户结冰,不得不打开窗户的故事。
我可不想以后再安装一个。
现在就这么做明智吗?
我读了一些书,和我认识的有问题的人以及有HVR设备但没有问题的人交谈。
任何帮助将非常感谢。
布莱恩
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
布莱恩,
首先,很难想象一个90%的效率的火炉不会足够大,以应付两层楼的牧场住宅的喷雾泡沫绝缘。给你做负荷计算的人可能搞错了。在美国出售的最小的火炉几乎都是超大尺寸的,用于坚固、隔热良好的住宅。你二楼需要的是管道系统,而不是第二个熔炉。
第二,如果你计划安装一个600 cfm的抽油烟机,你需要提供一个补气系统。这将是更好的,如果你选择一个小得多的抽油烟机风扇。更多信息:抽油烟机的补充空气.
第三,每一个密闭房屋(特别是每一个用喷雾泡沫隔热的密闭房屋)都需要一个机械通风系统。这可以是一个排气通风系统,一个供应通风系统,或一个包括HRV的平衡系统。你需要选择这三种类型的通风系统之一,你需要确保它是正确的设计,仔细安装和调试。更多信息:设计良好的通风系统.