GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 品特烈 啁啾 一款图片分享应用 YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区与问答

热桥

克里斯·罗瑞|张贴一般问题在…上

关于德克萨斯州中部的热性能,现场建造的、高跟的钢屋架的腹板从无条件阁楼穿过15英寸的纤维素到下面的波纹钢天花板的影响(来自热桥接)有多大?总共有78个网站。腹板和和弦均为3½“20 ga.cee。

大于或小于3-0 X 5-0.30 U系数窗口对良好绝缘外壳的影响。

GBA素数

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA的主要成员,立即了解绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

答复

  1. GBA编辑
    彼得·约斯特||#1

    嗨,克里斯-

    钢的导热系数大约是木材的50倍。即使在较温和的气候条件下,钢框架的热断裂也值得从热的角度考虑。但也许更重要的是,凝结的潜力使它值得。

    有三种处理热桥接的方法:

    1.将钢保持在条件边界内
    2.局部绝缘任何钢,使导电路径更长
    3.引入热断裂:导热系数低得多的连接器垫、开槽型钢、不锈钢连接器/紧固件

    你会将阁楼空间用于暖通空调吗?如果是这样,那么上面的#1是一个好方法。为了使#2正常工作,你需要在你15英寸深的纤维素周围设置一个连续的空气屏障。对于#3,请与您当地的钢材供应商联系,了解哪些类型的热断裂连接器可能适用于您的组件。

登录或创建帐户以发布答案。

社区