GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

热桥和高跟桁架

瑞恩•坎贝尔|发布绿色建筑技术
我一直在找关于桁架悬垂部分热量损失的信息。最近的一篇文章来自2014年://m.etiketa4.com/question/thermal-bridging-at-overhangs,并提出了应用悬垂的建议解决方案://m.etiketa4.com/article/airtight-wall-and-roof-sheathing.这就引出了几个问题:
1.考虑到网上谈论这个的人很少,热量损失是最小的吗?
2.采用悬挑将迫使一个无通风的屋顶,这是有很多争论的。连续的隔热效果会抵消没有通风的屋顶吗?
3.是否值得在椽尾下保温,这样热量就可以远离筋膜?
4.有些无关,但一些插图显示阁楼的绝缘通过螺栓和挡板(http://www.prairiedesignbuild.com/blog/2014/8/19/thermal-bridging),而其他人只是运行外墙保温和护套到屋顶护套。有共识吗?
我很感激任何提示或建议。谢谢!

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    瑞安,
    通过你所说的路径的热损失是最小的。如果你想要这个区域隔热良好,(a)确保你的桁架有足够深的鞋跟来满足你的隔热目标(可能是R-49或R-60),加上2英寸的挡板和通风间隙;(b)确保阁楼隔热层覆盖整个外墙顶板。

    1. 瑞恩•坎贝尔||#2

      很好,就这么定了。再次感谢。

  2. 专家成员
    阿尔卑斯山脉||#3

    瑞安,

    如果我没看错的话,它显示的是在你的屋顶上有一个通风装置和外部绝缘。外部绝缘对一个通风装置没有多大作用,几乎浪费了美元。

    此外,如果你吹在绝缘,它将会是一个额外的3英寸以上的Intello吹比安装岩棉棉条之间的捆扎。

登录或创建一个账户来发布答案。