GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

i -托梁的热桥

理查德Patterman|发布能源效率和耐久性

在车库上方建造生活空间(科罗拉多州5区)。
地板将是12″i -托梁(3/8 web)吹纤维素(R-42)。
屋顶将是12″i -托梁吹纤维素(R-42)加上2 '泡沫(R14)。

考虑到delta T(车库到生活)只有大约40度,我需要担心R-42的热桥吗?

第二个问题:我见过一些双层墙项目,检查人员每隔10英尺就需要3/4个胶合板挡火。这难道不会削弱双层墙的优势吗?

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    理查德,
    Q。“考虑到delta T(车库到生活)只有大约40度,我需要担心R-42的热桥吗?”

    答:我会在车库天花板的干墙和搁栅之间放硬泡沫。但如果你不想,你也不必这么做——泡沫层的回报可能会很长时间。

    Q。“我见过一些双层墙项目,检查人员每隔10英尺就需要3/4个胶合板挡火。这难道不会削弱双层墙的优势吗?”

    答:是的,但少得可怜。一张3/4英寸的胶合板在10英尺中的比例小于1%。这意味着不到1%的壁的r值为R-15, 99.4%的壁的r值为R-45。不是一个问题。