基础、墙壁和楼板上使用未经处理的木材
我的建筑师在混凝土基础墙的顶部使用了压力处理的窗台板,但也将未经处理的木材直接放在基础墙和板上。一些例子是LVL楼梯横杆直接坐在楼板上,2×4白木框架构件对着砌块墙,和一个重要的3/4″CDX剪力墙接触楼板。我今天注意到剪力板把水从板上拉了起来。
规范似乎要求室内地下室框架的底板至少需要一个蒸汽屏障。但我并没有看到任何具体的说明楼梯横梁、剪力墙面板或其他组件“必须”由处理过的木材制成或受到保护。对我来说,这些结构组件似乎比非结构的内墙更重要……但我只是没有代码要求。
当然,“如何正确地做这件事”和“代码需要什么”是两回事。我对两者都很好奇。
地点:阿拉斯加安克雷奇
GBA细节图书馆
根据气候和房屋部分,收集了1000个建筑细节
搜索和下载施工细节
回复
Paxson, IRC对木材的防腐要求非常明确(压力处理或其他):https://codes.iccsafe.org/content/irc2015?site?type=public/chapter-3-building-planning#IRC2015_Pt03_Ch03_SecR317.1.有一些解释的余地,但在我看来,您的情况需要耐腐烂的木材。
(链接会把你带到R317.1。)
代码放在一边,请访问.....至少,即使是一个边缘合格的造框者也会采取某种策略来缓解由于将未经处理的木材放在混凝土旁边而不可避免的腐烂。我记得在英国走过一个古老的“什一税谷仓”,据说有800年的历史。在原先的橡木结构立在石头基座上的地方,有一块2英寸厚的橡木,放在垂直框架和石头之间的平地上。这些东西不是原创的,但它们的目的很明确:一个牺牲的、相对容易替换的毛细血管破裂。我们不需要密码书或现代材料,只需要一个大脑。如果没有大脑,代码书就很容易迫使承包商返回并做出更正!
安迪,在某种程度上,我同意你的观点,但似乎有一个普遍的误解,就是用未经处理的木材来对抗砖石或混凝土会导致腐烂,这是不正确的。如果砖石或混凝土是在一个保持干燥和温暖的位置,就没有什么可以促进腐烂。这个问题经常出现在板级建筑-如果你有良好的毛细血管破裂,蒸汽缓凝剂和绝缘,你不需要使用处理过的底板。如果你愿意,你可以使用它们,但紧固件最终会腐蚀,导致不同的结构问题。
Michael: "如果你有很好的毛细血管破裂,蒸汽缓凝剂和绝缘,你不需要使用处理过的'
你说得对,这是对我过于简单化的澄清。只是在我的世界里,我从未见过这种情况,而OP似乎表明,他已经在相对较新的建筑中发现了吸干水分的证据。