GBA徽标水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加上图标 减号图标 图标图标 汉堡图标 关闭图标 分类

社区和问答

通风阁楼之间未通风的大教堂天花板

小鸟|发布能源效率和耐用性

气候区5。未通风的大教堂天花板位于两个通风阁楼之间。

在屋顶甲板上未通风的大教堂中的封闭牢房。
在两侧的两个通风阁楼中吹入玻璃纤维。
将封闭的电池喷在两个通风阁楼内的后壁上,在该阁楼上遇到了无通向天花板。

是否需要任何特殊考虑,将连接墙喷在通风阁楼中的闭孔?这很难以书面形式解释。我希望你遵循我的问题。如果您站着抬头看大教堂的天花板,两侧都没有倒置的“ V”形状,那就是通风阁楼对面的地方。他们取而代之的是在墙的另一侧喷洒了那些上升的“ V”区域。

GBA Prime

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime成员,并立即访问该领域的绿色建筑,研究和报告中的最新发展。

答复

  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1

    布里奇特,
    听起来您在正确的地方有绝缘材料。这是这样的想法:您的房屋需要一个连续的热屏障(绝缘屏障),将房屋包裹在房屋周围。这个障碍一定没有任何差距或中断。绝缘层应有一个空气屏障(也连续)。

    在具有闭孔喷雾泡沫的区域,喷雾泡沫是隔热材料和空气屏障。在吹入玻璃纤维的区域中,空气屏障可能是玻璃纤维下方的干墙。

    “颠倒与”是三角形的墙。它们必须像外墙一样建造 - 因为墙壁的一侧面向无条件的阁楼。

    您的建筑商可能做得很好,但是不知道很难知道:

    (a)执行鼓风机测试。(鼓风机的门有助于识别房屋的空气屏障中的任何泄漏。)

    (b)如果闭孔喷雾泡沫足够厚,可以满足最低代码要求。(许多闭孔喷雾泡沫的安装程序在绝缘厚度上。)

    - 马丁·霍拉迪(Martin Holladay)