蒸汽缓速器在裸露结构屋顶?
我正在设计一个暴露的椽子屋顶组件,将暴露2倍的t&g甲板作为成品天花板。结构要求在隔膜的甲板上加一层胶合板或osb。屋顶组件的其余部分将是6+”的polyiso, 2个通风覆盖空间,1/2″osb屋顶钉面,建筑毛毡和沥青瓦。我的问题是关于结构胶合板和隔热层之间的空间。我打算用胶合板把连接处粘起来做成空气屏障。如果胶合板作为蒸汽缓凝剂和空气屏障,是否建议在隔热层和胶合板之间设置其他屏障?
这个项目在俄勒冈州的波特兰市
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载建设细节
回复
布莱恩,
你用胶合板缝合的计划很好。我建议您使用3M全天候闪光胶带(8067)或小行星车间的欧洲胶带或四七五。(有关磁带选择的更多信息,请参见空气密封胶带和垫圈.)
为了进一步提高气密性,你应该考虑用胶带将polyiso的接缝粘合起来。多层刚性泡沫(交错接缝)比一层6英寸厚的泡沫好。