GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

通风计算惊愕

本冲|发布工业制品

以下通风计算是否正确?
根据(2013)ASHRAE 62.2,我们需要每100平方英尺3 cfm加上每人3.5 cfm。
因此,一个3000平方英尺的住宅需要127.5立方英尺。
也就是7,650立方英尺每小时…
或者说183,600立方英尺/天。
如果3000平方英尺的住宅有8英尺的天花板,总容积是24000立方英尺。
183,600 / 24,000 = 7.65
所以,我们应该每天换气7.65次?
这似乎需要大量的空气来加热/冷却/加湿/除湿。很难理解,这比我那栋通风差、隔热差的老房子要好。我错过了什么?
谢谢,

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 1

    本,
    1.你计算正确。

    2.在ASHRAE 62.2开发之前,ASHRAE长期以来建议的换气时间是每小时0.35次(相当于每天8.4次),所以你计算的每天7.65次换气听起来是正确的——这符合长期以来的建议和经验法则。

    3.一些能源专家认为ASHRAE 62.2推荐的通风率过高。虽然“最佳实践”建议要求家庭拥有能够达到ASHRAE 62.2标准的通风设备,但如果房主想要这样做,没有什么能阻止房主以更低的速率通风。然而,请注意,越来越多的证据表明,ASHRAE 62.2的比率对健康和精神警觉性有好处。

    4.别担心,以ASHRAE 62.2的速率呼吸不会让你倾家倾产——而且它是很多总比住在漏水的老房子里好。通风速率是可控的——对于一个漏水的老房子来说,你不能这样说,因为通风速率是由风和温差决定的。

    5.这种争论由来已久。如果你想了解更多,这里有一些相关文章的链接:

    通风率与人类健康

    你的家需要多少新鲜空气?

    您的通风系统是否正常工作?

  2. 查理•沙利文||#2

    如果你关掉暖气,中等绝缘的房子可能需要24小时才能冷却到环境温度。这听起来就像一天换8次冷的室外空气会比这糟糕8倍。但事实上,家具、墙壁、地板等具有比空气更多的热质量。所以你并不是真正的每天8次从头开始。

    但它仍然可以帮助使用热交换器(HRV或ERV),以减少与8次换气相关的能源使用10倍左右。

登录或创建一个帐户张贴答案。

社区

最近的问题及回答

  • |
  • |
  • |
  • |