GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

通风/导管改造考虑因素

卡尔B (6A区)|发布了工业制品

对老房子增加通风设备的建议?目前,我们只有窗户和烟囱。没有管道系统,寄存器,或转移格栅。

在未来18个月内,我们应该有:
-增加厨房/浴室排气扇
-用几个无管道的小裂口更换了2个无排气的燃气加热器
-用自粘的WRB包裹房屋(墙壁/屋顶)
-地下室密封/空气密封,ala Joe Lstiburek
https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-041-珩磨 -

假设我们希望一个HRV / ERV,可能会要求导管支持它。在一楼〜1000平方英尺,〜700平方英尺在二楼,房子紧凑。待封装的地下室可用于机械。如果我们空气密封并在屋顶甲板上隔热,则迷你阁楼也可以使用。建议欢迎!

GBA '

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

答案

  1. 沃尔特Ahlgrim.||#1

    厨房和浴室粉丝如果有人会打开它可能是有用的。

    我喜欢你计划中的小分裂部分,特别是如果你切断煤气总管道,100%用电。

    除非旧的壁板未能被替换,否则我看不到WRB。我没有办法毫不含蓄,在不增加绝缘的情况下会恢复节能的成本。

    你有碎石地基吗?

    你有没有附上低垂的果实,比如空气密封天花板和阁楼保温?

    在我看来,如果不把房子拆成碎片,更换窗户和门,房子就不会太紧以至于需要安装EVR。你可以添加它,如果你得到风机门测试低于1ach 50或你的冬季室内湿度不知怎的超过55%。

  2. 卡尔B (6A区)||#2

    嗨Walta,

    我们还在买房子的过程中,所以绝对什么都还没有做。我对手头任务的完整描述://m.etiketa4.com/question/old-home-renovation-order-of-operations

    至于隔热,墙壁上几乎没有任何东西,阁楼除了灰尘和蝙蝠粪便外完全没有隔热。所以我们的计划是一次性密封/隔热/覆层。当你在收集的时候,你会发现它是在一个碎石/田野石的地基上,地面是泥土。场地的排水系统很好,但当地下室被密封起来,房子也被wrb包裹起来时,我们会更高兴。

    ERV / HRV指导指出。对室内空气流通有什么建议吗?(特别是从卧室)即使不是必要的,我想我也会感觉更好的设计在未来的管道系统的追逐(风机门测试是否会低于1ach 50)。谢谢!

  3. 专家成员
    又名||# 3

    即使你只是对房子进行基本的装修,而没有注意到空气的密封,很有可能房子会过于紧密,需要机械通风。由于漏风的地方可能在房子的任何地方,他们不一定在你想要的地方(如卧室),所以机械通风是一个好主意。如果你在足够寒冷的气候和HRV/ERV可能是值得的成本。

    如果你所在的区域湿度很高,你需要迷你隔板来降温,最好的办法是至少有一个管道迷你隔板来供给卧室。在走廊的墙上安装可以工作,但你需要让门开着,否则卧室的温度会上升一些。无论你做什么,确保你所有的管道系统(热/冷和通风)没有任何空调空间。

    一般来说,对于主楼层大多为开放式的两层建筑,你可以在主楼层安装一个中央壁挂式单元,在楼上安装一个管道单元。这些应该是在他们自己的户外单位(你不想要一个多分裂)。

    根据你最终的隔热层和窗户的大小,你可能需要在主地板周围补充一些热量。这可以是一点电地暖或脚板/面板加热器。

登录或创建一个账户来发布答案。

社区

最近的问题和回复

  • |
  • |
  • |
  • |