选择热泵
你好,
我们的家目前拥有锅炉,我们正试图弄清楚一系列逃离化石燃料的方法,同时保持温暖。我们住在爱德华王子岛的南岸,刚刚在6A种植区的边缘,我们被树木遮住了北风的树木。所有这一切都说,它是大西洋加拿大的温暖地方居住:典型的冬日在-5'c和-11'c之间,有一些适当的冬季风暴,只有几个冷的啪啪声。
虽然我们的房子已经有17年的历史了,但我们进行了一次能源审计,审计工作做得相当不错。我们正在按照建议对阁楼的绝缘做一些改进,但更大的问题是安装哪个热泵。当我向当地一家公司询问有关脱离石油的问题时,他们提到了大金的VRV Life系统,但我没能找到关于它的太多信息,除了大金提供的东西,也许是因为它相对较新。显然,因为我们没有管道,安装一个中央热泵将花费相当大的成本,但我们愿意冒险,如果它能让我们永远远离化石燃料。
另一种选择是带有四个头部的Aurora多裂式,搭配一个木制火炉作为辅助角色。我应该说,我们的家是一个凸起的牧场主,大约有2000平方英尺,在房子中央的客厅上方有一个大教堂式的天花板。我们是朝南的,受益于被动式太阳能热,我们还计划增加太阳能板来抵消我们使用的电力。
我们知道,虽然多分裂将继续在寒冷的温度下工作,但COP在最冷的日子里是1,因此它并非所有与电热都不同。VRV显然在较低的温度下更好地工作,但它在这种情况下的实际警察是一个谜团 - 或者它至少是我的一个谜,因为我找不到任何地方列出的特定数据。
这里有什么想法吗?正如我所说,如果我们用多裂分,我们将把木头刻为备份,而VRV将安装有加热线圈,如果这就是所谓的,在处理程序中。有一个中央热泵和太阳能,但在没有容易获得的测试用例或客户证词(从加拿大,至少)在一个没有容易获得的测试用例或客户证词的系统中进行相当大的投资感觉就像是一个信仰的飞跃。
谢谢大家提前思考,
戴夫。
回复
你好戴夫,
我将你的问题撞到顶端,希望有人可以谈论你正在考虑的具体产品。更一般地,您可以找到本文,高性能HVAC,由EmpyBuilding的编辑有用。
谢谢你!
如果您填满了数据,可以快速计算,以了解您的房屋需求量:
//m.etiketa4.com/article/out-with-the-old-in-with-the-new
一旦你有数据,你就可以去这里了https://ashp.neep.org/ !/ product_list /然后找出哪个热泵适合你。
大多数超热装置在寒冷的日子里,您的气候将在您的气候中具有大约2个COP,比抵抗热量更好,并且整个年度可能会平均约3到3.5。
您更大的问题是用热泵加热水。一般来说,转换为强制空气,空气冷却气候单位的空气是显着的,也是非常少的选择。即便如此,主要提供低温水(120F),其有时可以通过改善房屋的绝缘或在附加散热器中加入较旧的系统来与旧系统一起使用。
一种介于两者之间的选择是保持现有的罗德,安装一个阻力锅炉和一个中央过热迷你分裂。迷你的裂口会做大部分的加热,而拉德只会用来平衡房子周围的温度。
谢谢你的深思熟虑。很多,想到这里。由于我们刚刚在过去的春天搬迁,我们没有完成可靠的计算所需的所有数字,但从链接中读到的是,我们接受的估计似乎是合理的,并且大小到我们家。
至于将RADS保持在中心位于中心的迷你裂隙:我们的太阳能电池板安装后,我们的朋友也是如此。
似乎没有多少人喜欢多重分割。我知道它们包含某种程度的妥协,但我很想听到那些对它们相当满意的人的声音。
多分裂的大问题是营销。它们在每个房型的设置中都有头部。这只是不起作用(我在家里有这个)。热/冷却负载比您可以安装的最小头部为3倍至5倍,从而促使湿度,效率和舒适性创造了问题。
您可以进行多分割工作,但必须正确完成。由于该单元的调制范围更低,因此室内头部不调制,因此您必须尺寸密切匹配您的实际负载。
一个可行的设置是在主要的起居空间安装一个墙壁/地板/天花板单元,并安装一个管道单元来供应其他房间。我做过一些这样的实验,效果很好。
在一个需要大量加热和少量冷却的地方,这可能仍然会导致问题,因为该单元将会过大的冷却负荷,但它可以使工作。
因为把所有的细节都整理出来不是一件简单的事情,有很多方法会把它弄乱,我会坚持一对一而不是多重分割。它们有更好的调制范围,更好的效率和大约相同的成本的多分裂。