GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

墙组装问题与Zip R在区域6

JonSuj1|发布能源效益及耐用性
我正在建设一个新的家,我正在寻找一个建议的墙组成。我在气候区6(密尔沃基,WI),希望有一个良好的绝缘墙。我有2×6螺柱。我正在考虑3种选择:
A)拉链R-6包覆R23矿棉
B)拉链R-6包覆3″封闭细胞喷雾泡沫
C) Zip R-6包覆5.5″开孔喷雾泡沫
我知道我为我的气候选择了错误的厚度泡沫(1″),但是窗户和门必须在项目开始时订购,不能再调整以适应2″的泡沫。
我应该去掉拉链套吗?选择A,我的墙会不会凝结太多?我应该支付$和去一个开放或封闭细胞泡沫内部?或者考虑一个不同的选择?
谢谢!

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 乔恩·R||#1

    添加选项II/III类智能缓速器的内部与纤维素填充。或者在外面用胶合板加上一些内部的泡沫。

  2. 沃尔特Ahlgrim||#2

    在我看来,大量的泡沫喷涂在新建筑中,是计划不周或懒惰的危险信号。

    有了一些好的计划,几乎总是有可能找到一个更低的成本,更高的R值选择比喷雾泡沫。

    选项A很好。

    考虑到这一选项的外部2英寸的再生泡沫板,然后标准zip和填充墙壁与湿喷雾纤维素绝缘。我猜这面墙每平方英尺会花更少的钱。