GBA标志水平 Facebook linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

墙壁组装与XPS泡沫和灰泥

托马斯•舒尔茨|发布GBA Pro帮助

我正在寻找外墙组装的帮助。这是一个带有灰泥外部和XPS泡沫的房子。我们在气候区3(SF湾区)建造一所房子。这里需要的墙壁绝缘是R13,但我想做得更好,加入1英寸XPS泡沫以增加R值并消除热桥接。

在阅读GBA和其他网站上的几篇文章后,我对适当的墙壁组装感到困惑。代码需要OSB /胶合板上的“2层等级D建筑纸”。

以下是我想到的两种墙壁组装方案:

选项一:
1.干墙
2.在2×4螺柱之间吹入纤维素绝缘
3.OSB或胶合板护套
4. D级建筑纸
5.特卫强Drainwrap
6. 1英寸未公开的XPS泡沫
7.灰泥板条通过泡沫钉成螺柱
8. 3层涂层直接安装在泡沫上

选项B:
1 + 2.与上述相同
3.Zip-system墙衬板
4.特卫强Drainwrap
5. 1英寸未公开的XPS泡沫
6.灰泥板条通过泡沫钉成螺柱
7.3层灰泥直接安装在泡沫上

以下是我的问题:
一种。哪个墙壁装配选项更好?

b.墙体装配有没有更好的方法?我错过了什么吗?

C。正在安装tyvek排水瓶D级建筑纸好吗?代码需要“两层等级D纸”和Tyvek计数为一层的替代,所以我需要一个附加层。但是,是否有任何问题在一层D级纸上安装Tyvek DrainWrap?

天。如果我使用常规Tyvek建筑纸而不是D级D纸(所以,Tyvek排列在Tyvek常规建筑纸上)?好点吗?有什么问题吗?

e.我应该用胶合板而不是OSB吗?它的成本要高出60%左右。我不确定这对我是否有意义。

F。Tyvek DraiWrap可以安装在Zipsystem护套上,或者水分会被困在两个WRB层之间?

g.从湿度控制的角度来看,Zipsystem或胶合板+特卫强哪个更好

H。建议泡沫品牌是什么?我正在考虑透明版的泡沫150板。这听起来对吗?还有哪些其他品牌在那里?

一世。如果泡沫板安装有间距以允许收缩/扩张?或者可以使用T&G味道彼此相邻安装齐平吗?

感谢社区提供的任何建议。

请注意,该住宅位于气候3区,湿度低,降雨量少(16英寸/年)。我确实读过“正确安装灰泥”的文章,但我觉得在泡沫和灰泥之间使用毛条对我的区域来说太过了。灰泥很少会变湿。在大多数其他的房子粉刷是简单地安装超过2层D级纸没有任何问题。

GBA Prime.

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    托马斯,
    在我看来,在木结构房屋上涂灰泥是有风险的,除非你在灰泥后面加上一个气隙。如果你决定不顾这个建议继续你的方法,只要说你被预先警告过就足够了。(对于没有看过的GBA读者,这里有一个链接来解释我的理由:要安装灰泥,包括气隙.)

    正如您所指出的,该规范要求在两层D级纸上安装灰泥。您提出了两种替代方法:一种是使用D级加特卫强,另一种是使用Zip系统加特卫强。为了让这些备用系统获得批准,你必须和当地的建筑检查员谈谈。GBA读者如何看待这种代码解释并不重要;唯一重要的裁决是你从当地建筑检查员那里得到的。

  2. Sal Lombardo.||#2

    托马斯,我一直在研究类似的墙壁集装箱,用于灰泥Exterror House,尽管在一个非常不同的气候中,5.如我所能在这个问题上读取,并在GBA以及Buildingscience.com上获得了良好的信息,其中。我的2美分和个人偏见,远离OSB。许多人会说如果墙壁都是正确的,它应该工作。我强烈地在灰泥下感到osb是一个坏主意。错误和失败潜力的机会太多了。理想情况下,我曾试图完全避免大会上的所有天然产品。保持失败的墙壁,即ICF,CMU,金属框架(但是这另一个问题)。胶合板,WRB,绝缘和气隙将是最保守的方法。我喜欢以前用马丁指出的Korax系统;http://www.koraxtech.com/pages/panel.html但尚未价格。