热水器倒转
吊杆Krienert|发布工业制品在
在我们位于美国东北部林肯市(5区)的15年的家中,我有一个燃气自然通风热水器和炉子。几年前,在对阁楼进行空气密封后,我们的泄漏率下降到了1.5 ACH50。我做了一个燃烧回燃测试,一切正常。
跳到今年,我们地下室的氡浓度升高了。我安装了一个副板缓解系统,并密封了污水坑和混凝土板上所有可见的裂缝。好消息是,氡的含量几乎降到了零。坏消息是,我又做了一次回风测试发现我们的热水器现在缺少燃烧空气。并不是所有的时间都在倒退。干燥机通常需要运行,天气也要刚好,但在某些条件下它会回风。
老实说,我很想买一个新的热泵热水器,把炉子换成空气源热泵或几个小型分离器,这样我们就可以完全不用燃气了,但这并不在目前的预算之内。即使它是,我不相信一个全电动的家庭是最划算的在我们的供暖主导的气候。
为我们的自然通风设备引入补充空气的最划算的方法是什么?我想在机械室的墙上套一个4″入口,然后在继电器上连接一个24V阻尼器,当热水器电点火时打开阻尼器。在我们完成了所有的气封之后,我不喜欢再做一次穿透的想法,但我还没有想出一个更好的解决方案。什么好主意吗?
回复
纠正一下,我们的风机门测试是2.5 ACH50,不是1.5 ACH50。
德里克,
如你所知,最好的解决办法是用新的密封燃烧装置来替换空气通风装置。
第二种最好的解决方案是确保你的排气设备都位于同一地点(机械室),并安装管道燃烧空气到那个房间。管道式燃烧空气可以通过被动(总是打开的)管道,或通过can型风扇系统(具有控制联锁,只有当设备燃烧器运行时才打开风扇)。你需要遵循这些管道和系统的尺寸发布的指南;发布的指南是基于器具燃烧器的BTU额定值。