水源热泵选型
我的2吨载体水源热泵需要更换。这是一个公寓,所以我拥有热泵和处理器,但不是水循环。一世认为我要替换另一家载体,但我正在考虑缩小1.5吨的单位。
这是两级的800平方英尺的公寓,在我的公寓上方和上方有条件空间;公平标准的20世纪80年代早期绝缘水平:存在,但不太好。我有大约20平方英尺的南部窗户,所以它在冬天获得了大量的太阳能装载,而是从夏天的一棵树的阴影。我住在DC,97.5%温度为17度。
我正在考虑超大的原因是它在夏天在周期之间变得有点陈旧和潮湿。The reason I’m hesitating is because the chilling tower for the cooling loop can’t quite keep up sometimes, and I thought oversizing the pump might mitigate that, BUT I’ve also read that modern heat pumps can work with a pretty high source temp. Thoughts?
答案
超大设备导致循环较短,循环之间等待较长,这使得陈旧的空气问题更糟糕,更好。当系统连续运行时,它不会在高湿度下停滞不前,它将不断干燥空气。
增加热泵的容量并不会增加水耦合热交换器或冷却塔的容量,它只是更快地达到它们的极限。
将热泵减到1.5吨甚至1吨可能会增加舒适性(如果它能跟上热负荷),因为它将运行更长的周期。但是,它在现有的水耦合热交换/冷却塔上的工作效果如何,在很大程度上取决于系统设计。要确定的是,在一个800英尺的空间里安装2吨压缩机,并且有两堵墙和其他人的空调空间共用,这对于实际负载来说似乎是一个很大的压缩机。
这方面的许多方面都是特定于YOUR系统设计的,因此很难确定所有正确的解决方案是什么。但首先要做的是尽可能减少负载。
如果你有20平方英尺的朝南的窗户,这听起来就像你可能有零平方英尺的朝西的窗户,这让我想知道冷负荷热增益是从哪里来的。空气密封的地方将减少一些潜在负荷(湿度),甚至可能是很多。如果阁楼只是蹩脚的r19安装在托梁或椽子之间,这可能是一个重要的不必要的冷负荷,修理它将减少加热和冷却负荷。
大卫,
确定更换设备大小的第一步是进行精确的手动J计算(加热和冷却负荷计算)。你不能想当然地认为原始设备的尺寸是合适的。
达纳,理解了:超大尺寸和湿度。我想我说的关于冷却塔有限的容量是一个更高的btu系统将能够在更高的水温下从我的公寓中获得更多的btu热量。例如,当水循环温度为110华氏度,5加仑/分钟,75华氏度进气温度时,2吨装置的容量为17.5 MBtuh,而在相同条件下,1.5吨装置的容量为15.1 MBtuh。
最后,你对我的冷却负荷热量收益和西部窗户的窗户有何意思?我的热量收益来自内部载荷,南窗的未脉冲部分,当然,空气泄漏(我绝对可以减轻)。
马丁,我担心我没有很好的输入数据来生成有用的Manual J计算。公寓部分低于等级,我不知道隔热情况,不知道换气率。恐怕一本J手册只能是垃圾输入/输出。
除非你有暖气,或者有27个最亲密的朋友参加一个舞会,否则你不可能获得2吨的热量!:-)
不,说真的,你有没有一个主要的热源把10000英热单位/小时的热量输出到公寓里之类的?那将是大约3000瓦的电力插头负载在房子里。你可能会有这么高的短期用电量峰值,但即使是在另一个房间的所有灯都亮着的情况下,在大屏幕电视上玩电子游戏,平均用电量也不会超过这个峰值的一半。但是,如果你有很多白炽灯,老式的高三个高功率dvr和一个超大的1975年左右的冰箱,门上有坏的挡雨条,你可能可以接近数字(但修复是明显的)。
“典型”冷却负荷独栋房屋大约一吨每1000”的空间条件,但在一个公寓,没有下午晚些时候太阳能收益从西面对窗户,只有20的南面临玻璃(在部分阴影!),在公寓下面部分毕业生将在一个更有利的比率。
相对于垂直玻璃的中间阳光的高角度反射了外表面积而不是进入建筑物的大部分进入的太阳辐射。但是在下午,在下午的情况下,没有发生的发生角度,并且在太阳一整天都在覆盖屋顶和墙壁之后发生太阳能增益,并且墙壁已经处于更高的温度,建立冷却基础负荷。那些晚上窗口的窗户在该背景负载顶部的峰值负荷上升。在一条平方英尺的基础上,西面向玻璃有3倍的东西对冷却负荷峰值的影响比南方玻璃更多。
除非没有壁腔绝缘,否则壁R值很大程度上是无关的。但Attic R可以在冷却负载中发挥起源因子,因为屋顶瓦片是一个大的不征含太阳能收集器,如果它根本有任何俯仰,可能会导致高中夏季增益。(和平坦的屋顶可能会更糟糕。)阁楼中的绝缘程度是多少,以及屋顶角度和屋顶颜色是多少?屋顶增益可能是负荷的重要闹剧,甚至狮子的份额甚至是狮子的份额,如果它有效没有绝缘和低角度的南方朝向黑暗的屋顶。
如果绝缘材料是低于一英尺厚的低密度玻璃纤维,或者有缝隙/压缩,那绝对是一个开始的地方。玻璃纤维有点半透明的红外线辐射,所以上面2”实际上是低于价值——这是对你工作,因为温度2”到玻璃纤维层最终被几度阁楼空气温度以上,这就意味着你对临时减少绝缘高于绝缘是明显。覆盖它甚至3“吹纤维素修复了这个问题,恢复了玻璃纤维层的有效性,并增加了另一个R10-R11堆栈。安装一个镀铝织物辐射屏障的椽子(顶部和底部留下足够的空间,空气对流传热通过椽海湾——必须保持屋顶甲板干燥足够的冬天)停止玻璃纤维的红外辐射温度叠加,但它不添加任何热阻,如果你在阁楼地板上安装了R25的纤维绝缘材料,那么价格和性能都很差。
我很确定你不是指mbtuh,而是你的意思是kbtuh。15,100 BTU / HR的冷却能力应能够冷却800平方英尺的部分子级公寓,只有20平方英尺的南窗,无需两次窗户两次。如果它没有跟上,挤压另一个2400边缘BTU / HR,通过上浆的压缩机不是溶解的压缩机不是解决方案,即使它不知何故神奇地过于最终跟上的阈值。杀死2400 btu / hr(700瓦)的峰值负荷通常更容易,并且如果您能弄清楚热量收益真正来自哪里,您应该能够减少它。
我做空调供暖已经有二十年了。为了简单起见,通常使用一个maual j作为开头。我会说保持吨位不变,流量需要保持不变。采用两级热泵,它的大部分寿命将在低速(约50- 60%的容量),因此它不会短周期,大多数地热系统都有变速风机来解决除湿问题。如果它需要,虽然听起来不像需要。大多数你的两阶段设备大小只有2,3,4,5无论如何,将没有1.5的选项。大量的热量可能来自你附近的锅炉产生的家庭热水和冬季的热量。看看Waterfurnace Envision系列。
丹娜,我真的觉得2吨太大了,不适合冷却。回想去年夏天,我记得系统运行的时候,天气太冷,风太大,不运行的时候,天气又死气沉沉。回答你关于屋顶的问题,我不在顶层。我的公寓楼上有一个装有空调的地方。这里有一个三罐灯,还有一些未修补的石膏板,这是运行新电路时弄出来的,我敢肯定会漏气。但我怀疑你是对的——12000英热单位(btu)的系统可以轻松应对所有的冷负荷,除了最热的日子,我还在烤披萨和/或邀请10个朋友过来。但它能承受热负荷吗?一个手动J calc从loadcalc.net返回热负荷约8000 btiu,但我真的不知道这是多么准确。不过话说回来,在过去的6周左右的严寒天气里,我们勉强度过了热泵几乎无法正常工作的日子,恒温器也很少降到66度以下。(我相当肯定的是,在过去的三个星期里,制冷剂已经完全消失了,通过通风口的最小热量只是压缩机关闭前的废热。)
Charles,我明白你的意思,但我不认为有任何想法进入原始设备的规格,所以我真的不认为有任何理由遵从以前的安装程序的偏好。我的公寓非常紧凑,两层楼,800平方英尺,管道长度与之匹配。我实际上认为,目前装置上700cfm的流量是有害的,而不是有益的。它一下子吹出那么多的冷空气,从来没有真正按照我的喜好去除湿。在加热模式下,空气流动如此之快,即使110华氏度的空气触摸到你的皮肤也会感到寒冷。我认为较小的鼓风机将是首选——我希望它在每个周期运行更长的时间。
对于部分亚级800'Condo具有上方和其两侧的条件空间,其在其两侧为8000 BTU / HR @ + 17F的热负荷甚至可能在高端。受到显着热损失的唯一外表面是北侧墙的一部分(低于较低的损失低得多。)
如果一个2吨的地源热泵装置不能跟上冷却负荷运行效率会非常糟糕。1吨(或者甚至是3/4吨)mini-duct盒类型mini-split如富士通12 rlfcd或三菱KD12NA(分裂之间的输出2水平)应该能够跟上的加热和冷却负荷这个地方,除非你有真正不寻常的热收益和损失无法弥补。
http://www.fujitsugeneral.com/PDF_06/Submittals/12RLFCD%20Submittal.pdf
http://www.northeastductless.com/files/SEZ-KD12NA_SUZ-KA12NA.pdf
当然,在公寓的情况下,安装迷你分体式室外机涉及到所有的美学和许可问题。但听起来,现有的系统可能存在一些严重的设计缺陷。
在为GSHP系统上花费更多钱之前,雇用能源书呆子或工程师(其唯一的待售产品是他们数学的准确性)在那里执行手册-J。一世f there is any low-hanging fruit to be had (if by some strange factor it's more than 12,000 BTU/hr @ 91F , the 1% outside design temp for D.C.) you should be able to figure most of that out by the details in a full Manual-J report.
如果您在每月电费上有历史数据,则热泵工作正常时,可以将其与月度加热度日数据相关,并在加热要求与2吨单元的能力之间备用比率。这可能是一个比你的新系统更准确的方式
我们正处在一个有趣的时刻,你可以以低成本购买气源微型分离器的伟大技术,而地源装置通常是较老的技术,更贵。最终结果是,尽管水源从根本上给了您巨大的优势,但在实践中,实际性能可能是相似的。最后可以得出结论,地源系统的主要优势是能够用减温器供应热水,而这在很小的范围内没有人会介意。你的系统有减温器吗(它也能提供热水吗?)
但是,可以使用更好的地源系统技术。通常,最好的技术仅适用于较大的系统,这对您不幸。我的第二个建议看水产。他们的最高性能7系仅以巨大的单位提供,但他们的5系列包括1吨单位(可能为您工作),1.5吨(这肯定足够大)和2吨。为1吨,您没有得到任何好的选择,但在1.5吨,您可以选择可变速度高效率“ECM”风扇,这将在湿度高但不是冷却负荷时帮助您。在2吨,您可以选择“双容量”单元。
2吨双容量的“低”模式与1.5吨的容量大致相同。所以你也会得到阿布的除湿性能与其中,但机运行在低给更高的效率,所以这些选择将工作很舒适,你可以决定的基础上提高20%效率是否值得额外的成本。只是不要得到单级2吨,因为这会给你更糟糕的舒适,没有效率优势。
另一个选择是买一个1吨的单位,用你省下的钱,加上一个迷你分裂。但是你可以等,只有当你发现1吨的装置没有足够的容量时,你才能这样做。
7月份回报了更新!
我很高兴地报告,15000 BTU热泵正在充分利用我们在DC中看到的温暖的后期弹簧之一来壮大,容易跟上冷却负荷。我们长达20天的高温。正常是12 ytd的东西。我确实相信惠普正在处理潜在的负荷比我的旧24000 BTU单位更好。公寓在周期之间没有感到闷热,并且我不需要将恒温器设置为人为的低温只是为了保持湿度。
很高兴听你这么说。谢谢你的反馈。
成功!有时候越小越好,是吧?
ovesized冷却设备通常导致循环到短暂和间歇性,可用于良好的潜入冷却。看起来你是一个展示原则的一个数据点。
更新任何人仍然关注。由于我们东部的12月非常温暖,我们花了一段时间才足够冷来测试热泵的供暖性能,但本周我们看到该地区的夜间温度已经接近冬季设计温度。(DC是17度。)热泵运行得非常好,恒温器的温度保持在70度,没有明显的长时间运行。我唯一(轻微)的抱怨是,临时员工的登记时间很低——他们只有80多岁左右。我以前用的2吨重的泵在正常工作时,会在110度左右爆炸。一方面,我喜欢较高的温度,但另一方面,我认为较低的出口温度更节能。我有可能载体单位有不同的风扇设置,但手册没有提供太多的信息,如何降低风扇速度。
哦,对了,还有一个数据点可以用来忽略更换相同大小的旧设备的经验法则:我最近发现了购买和安装旧2吨设备的文件。(当时它只有6年的历史,但失败了——但那是另一回事。)根据我在法医暖通空调分析中收集到的信息,第一个出来的人确定之前的HP已经死了并要求更换18000英热单位。当他们回来安装时,他们带来了24000英热单位。我不知道在中间的几周发生了什么,但我相信这让人更加怀疑在选择24000作为“正确”尺寸时花费了多少精力。
这是真的,较低的空气温度是更有效的,由于较低的温差之间的土地/水循环温度和线圈温度-这是一个较低的山攀登。
对于人类而言,这也是真的,对于人类而言,常见问题是所有类型的空气输出热泵的常见问题。(导管迷你分配是由设计设置的110F +退出空气温度,可能会限制它们的绝对效率。)在新的水源和地球源热泵系统上,它是将输出寄存器放在不太可能的地方的标准做法直接在人类居住者身上吹。
我考虑过打电话给开利(Carrier),看看我是否能降低风扇转速(从而提高出口温度),但我的解决方案,在需要的范围内,是将恒温器降低到与毛衣相配的温度。毛衣能让我在85度的气流中保持舒适。
对于那些仍在跟进的人,我选择了1.25吨的标准一级Carrier WSHP。这是几天前安装的。我不能说它在极端的冷热天气下的性能(因为是在4月),但它比我的旧的2吨机组安静得多。1.25/1.5/2.0吨的尺寸没有节省成本。我只是想要更小的设备,因为它的风扇更安静,处理潜在冷负荷的能力更好。